施工|电气绝缘测试的问题
zhang1325
zhang1325 Lv.4
2005年02月28日 16:52:40
只看楼主

请教大家在施工的时候,你们进行电气绝缘摇阻测试的时候,第二次是怎么测得阿?按照资料规程的要求要在分项工程验收以前和单位工程验收以前分别进行电气绝缘测试,单位工程验收前应该是所有的器具均安装到位。怎么测试呢/带着设备摇。万一把**设备损坏,上万元谁赔阿 |?

请教大家在施工的时候,你们进行电气绝缘摇阻测试的时候,第二次是怎么测得阿?
按照资料规程的要求要在分项工程验收以前和单位工程验收以前分别进行电气绝缘测试
,单位工程验收前应该是所有的器具均安装到位。怎么测试呢/
带着设备摇。万一把**设备损坏,上万元谁赔阿 |?
免费打赏
changshangxjz
2005年02月28日 17:12:20
2楼
1.摇表的电压要选对.
2.所带的电子设备,电表呀,控制器等要脱开.
3.其他的应该问题不大
回复
ttt2050
2005年02月28日 17:36:39
3楼
金主席你好。这个不难,把设备断开先。断开一路测一路就是了,有什么问题。
回复
ttt2050
2005年02月28日 17:37:44
4楼
测绝缘电阻的摇表上万一台?吓一条。
回复
0353hill
2005年02月28日 17:48:06
5楼
支持ttt2050
回复
zhang1325
2005年03月02日 12:29:09
6楼
唉~都像你们想的这么好就行了,我也是认为这么直接断开开关就摇就可以
可是偏偏有一些庸俗的人非说没法干~~~
我们用的测绝缘电阻的摇表就是zc-7 型,很便宜阿
好像不到1000元。
回复
sudukay
2005年03月02日 13:32:14
7楼
支持2楼,4楼和5楼的理解错误。
回复