关于管道倒流防止器设置问题
hqqm
hqqm Lv.2
2005年02月28日 15:47:53
只看楼主

按现行2003建筑给水排水设计规范要求,在引入管水表后需设管道倒流防止器(两路进水),请问假如是一路进水是否还需要设置,不设行吗,管道倒流防止器的阻力损失一般是多少?

按现行2003建筑给水排水设计规范要求,在引入管水表后需设管道倒流防止器(两路进水),请问假如是一路进水是否还需要设置,不设行吗,管道倒流防止器的阻力损失一般是多少?
zgboy
2005年02月28日 15:56:30
2楼
一路肯定要设的啊。设不设和几路进水没关系的,主要考虑会不会造成污染。
回复
hqqm
2005年02月28日 16:04:56
3楼
规范里并没有明确一路进水要设.
回复
asyoulike
2005年03月01日 12:03:58
4楼
如果三路进水,你也可以不设。因为规范里也并没有明确三路进水要设.

你大学是怎么上的?

我可以告诉你水损一般2.5~3.5m


回复
luoxiaochuan
2005年03月01日 12:08:12
5楼


恩,兄弟说的有理,建议楼主不要死搬书本知识,要活学活用。
回复
shifeilong123
2005年03月01日 12:21:13
6楼
要设的呀,主要防污染或
回复
baihc798
2005年03月01日 13:09:59
7楼
请看给水排水第2期(2005),倒流防止器在工程应用中的一些问题,里面有详细说明。目前国内的倒流防止器的水头损失一般为7m。我们这里做法,如果从市政上的入引管只是用在生活上,一般情况不设倒流防止器。
回复
cupiid
2005年03月01日 15:41:45
8楼
参看<建筑给水排水设计规范> 3.4.7
回复
jiangjiangcai
2005年03月01日 17:13:51
9楼
对呀,现在新规范中有说一定要设的呀,主要防污染或
回复
云涛
2005年03月01日 22:37:17
10楼
只设止回阀即可!
回复
阿风
2005年03月02日 11:19:28
11楼
应该有倒流防止器的呀!除了防止二次污染,倒流防止器还有相对稳定市政水压,减少水表误差,方便拆装水表等不少的好处啊,岂能不设!!!!!!