管网叠压给水设备必须要加倒流防止器吗?
atao1977
atao1977 Lv.3
2010年02月08日 10:36:03
只看楼主

我公司最近招标的四套管网叠压给水设备,设计上要求加倒流防止器,但一个1-2W元,公司领导想取消,请问各位,倒流防止器必须要加吗?

我公司最近招标的四套管网叠压给水设备,设计上要求加倒流防止器,但一个1-2W元,公司领导想取消,请问各位,倒流防止器必须要加吗?
免费打赏
lzhp1985
2010年02月08日 16:08:31
2楼
叠压给水设备前必须要有管道倒流防止器的……
回复
gs411
2010年02月09日 08:58:56
3楼
楼上说说原因呗
回复
空01
2010年02月19日 16:32:55
4楼
必须加,这条是强规!详建筑给排水设计规范GB50013-2003,这只能说是你们做预算,投标时没有考虑到相关内容:lol
回复
某日某月
2010年02月20日 10:33:15
5楼
必须加倒流防止器!
回复
xr789
2010年02月21日 13:59:59
6楼
应该加的
回复
ldl4101026
2010年02月22日 16:38:21
7楼
建筑给排水设计规范GB50013-2003
3.2.5 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置:
2 从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端;
强条
回复
lyy_508
2010年02月23日 10:09:52
8楼
1.防倒流污染
在生活给水管中,只要出现倒流,无论水质是否被污染都算是“倒流污染”。在市政与小区、建筑之间是不允许出现的。
2.防止超压破换
因水泵加压后压力大于水泵加压前,如果止回阀漏水产生倒流,则水泵后压力作用于水泵前的管道。比如说高区水泵出口压力为80m,出现倒流后水泵前的管道压力也是80m,各用水点很容易被破坏。
3.止回阀不能代替倒流防止器。
回复
syzfly
2010年02月23日 12:46:00
9楼

学习!
回复
guanshaoyu
2010年02月23日 14:21:01
10楼
必须加倒流防止器
回复
ygf19817300
2010年03月23日 13:59:37
11楼
必须加,这条是强规!详建筑给排水设计规范GB50013-2003,这只能说是你们做预算,投标时没有考虑到相关内容