按现行2003建筑给水排水设计规范要求,在引入管水表后需设管道倒流防止器(两路进水),请问假如是一路进水是否还需要设置,不设行吗,管道倒流防止器的阻力损失一般是多少?

按现行2003建筑给水排水设计规范要求,在引入管水表后需设管道倒流防止器(两路进水),请问假如是一路进水是否还需要设置,不设行吗,管道倒流防止器的阻力损失一般是多少?
免费打赏
liweimouse020
2005年03月02日 12:13:33
12楼


一路进水还设什么?
回复
zhxiafang
2005年03月02日 12:17:36
13楼
我们做的工程,以审图公司的要求,一般从市政给水管上接入后分两路,一路接生活水表,一路接消防水表,其中消防水表后一般要设倒流防止器。
回复
ssffyy
2005年08月14日 22:18:29
14楼
的确,我和楼上的看法一致,而且工程中也是这么做的,至于它的水头损失理论上是2.5m~4m,但是不同型号及尺寸,其数值也不同,而且实际的水头损失要比理论大。
回复
飞鱼
2005年08月15日 00:53:05
15楼
单独接消防的当然要做倒流防止器。
生活那路就不需要做吗??
回复
applan
2005年08月15日 09:00:45
16楼
建筑给水排水设计规范:
3.2.5-7 从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,其引入管上(一般在总水表后)

不知楼主的一路进水是不是生活、室外消火栓合用的,是要设,不是可以不设。
还有回4、5楼:规范第七条已经明确了,当小区生活用水与市网成环状时(那就包括两条及以上了)要设。仅支状生活用水可以不设。

回复
xfd831
2005年08月29日 13:35:49
17楼
水头损失到底是多少?有没有哪个机构实测过?