说到 变配电室,想必大部分电气设计人员都非常熟悉了。但是如果说到变配电室高度如何确定?可能不少电气设计人员都是云里雾里的,对于一些电气设计新手更是一问三不知了。我们都知道变配电室的高度没有具体规定,一般可以根据相关规范计算出所需的高度。也就是说变配电室的高度没有所谓最小值,只有较为合理的值。而变配电室室内的高度取决于配电装置的电压等级,进出线方式,所选开关柜的高度等等。那么,变配电室的高度究竟应该如何确定的呢?下面本文做一个详细的总结分析,希望能给广大电气设计人员一些参考。

? 01 变配电室的净高要求:

变电所的净高主要取决于进出线电缆的方式,下面将主要讨论两种主要的进出线方式:上进上出线和下进下出线。

(1)上进上出线

10kV高压进线电缆采用桥架形式上进线;380V低压出线电缆采用桥架或母线槽形式上出线。

(2)下进下出线

变电所下设电缆沟,沟深1m,高压电缆采用电缆沟下进线,低压出线电缆采用电缆沟下出线;母线槽采用柜顶上出线。

           
           

? 02 变配电室的净高分析

(1)上进上出线

           
           
           
           

(2)下进下出线

           
           
           
           

当变电所采用上进上出线时,变电所净高主要取决于电缆桥架层数,也与变压器容量有关,当电缆桥架层数减少,或者变压器容量较小时,变电所净高可酌情减小。当然在方案阶段,变电所 净高宜取4.5m。

           

当变电所采用下进下出线时,变电所净高的 合理尺寸是3.5m (不包括电缆沟深1m)。但往往由于建筑层高的原因,净高无法达到最合理的尺寸,建议 不宜低于3.2m ,且需尽量避免风管与母线槽敷设路径的交叉。