各消防系统水泵接合器的设置是否应该每座单体附近设置,对于自喷系统报警阀集中设置时,可在报警阀组前集中设置吗?

各消防系统水泵接合器的设置是否应该每座单体附近设置,对于自喷系统报警阀集中设置时,可在报警阀组前集中设置吗?

免费打赏
yj蓝天
2025年01月04日 08:13:12
2楼

《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.3:消防水泵接合器给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统消防水泵接合器设置数量应按系统设计流量经计算确定。也即每种是单独计算,不能合用,因此各消防系统水泵接合器应该单独设置

回复
青春年少
2025年01月06日 17:56:40
3楼

各建筑共用消防加压系统时,邻近多栋单体可共用水泵接合器,且不必每处满足消防水量。自喷系统报警阀集中设置时,可在各处报警阀设置点附近集中设置水泵接合器,