某住宅楼原基坑降水设计采用井点降水,沿基坑四周共布设9口降水井,分别为基坑西侧3口,东侧4口,南北侧各1口,因房屋宽35.8m,故房屋中部未设置降水井。房屋消防电梯井坑比基坑标高深2.500m,从现场实际基坑开挖情况看,如仅靠基坑周边降水井,基坑降水无法达到结构底板下500mm的设计要求;其原因除地下水丰富外,主要是由于紧邻基坑东侧排洪堰的河床高于基坑表面,基坑距离排洪堰较近,最窄处约3m,且水流湍急,河水向基坑渗透量较大。加之位于基坑中间部位,开挖时出现较丰富的渗透水,消防水泵房内的吸水槽底开挖已现基岩,因此降水未达设计标准,如不处理好地下水问题,将导致基础垫层、筏形基础混凝土及地下室防水层等部分施工质量无法保证。针对上述问题,特提出以下降低地下水位措施。
(1)分别于集水坑和吸水槽等低于底板部位的近基坑边处,人工开挖直径1000mm降水井,深度为垫层下1000mm,选用强度等级为M7.5水泥砂浆砌筑240mm厚砖井壁,井底铺设100mm厚卵石滤水层,随后在降水井内埋设3mm厚100焊接钢管(钢管底部1000mm范围内四周满钻直径为5mm滤水孔),钢管四周采用粒径10~15cm卵石进行填充;为防止水泥浆渗入卵石层内堵塞滤水通道,要求浇筑垫层混凝土时,在降水井四周1000mm范围内用塑料薄膜进行覆盖隔离。降水井做法如图1所示。
图1 降水井安装示意
(2)直径为100mm出水钢管在混凝土垫层部位采取变径头,将其上部变为直径50mm钢管。钢管高出筏形基础顶面1000mm,且上部采用直径为50mm钢丝塑料排水管与潜水泵连接,设置4台潜水泵进行不间断抽水。潜水泵出口处接直径为50mm钢丝塑料排水管将地下水排出坑外;埋入筏板钢筋混凝土内的出水钢管外侧应焊接两道150止水翼环。
(3)按设计要求,在基坑土方开挖后,立即采取上述降水措施,降水深度应大于电梯井集水坑底板下500mm。为防止地下室上浮,待后浇带混凝土浇筑后14d方可停止降水,降水施工期间必须安排专人及时进行抽水。
(4)为便于钢管封闭处理,在距离筏形基础板面标高以下300~500mm处设置筏门,浇筑混凝土时支设模板预留出筏门位置,待降水完毕后,关闭筏门,用微膨胀混凝土浇筑筏门位置处预留孔洞。
经现场验证,电梯井集水坑位置降水效果良好,防水经使用一年后,无渗漏现象。
2楼
我觉得电梯井坑、集水坑降水方法主要有以下几种:1. 明沟加集水井降水:我觉得这种方法比较简单,就是在基坑的两侧或者四周设置排水沟,在基坑的四角或者每隔 30~50m 设置集水井,然后用水泵将水抽走。这种方法适用于降水深度较小、土层为粗粒土层或渗水量小的情况。2. 井点降水:井点降水是在井点管内部装设的设备将地下水抽出,使井点管附近的地下水位得以降低。我觉得井点降水可以分为轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点和深井井点等不同的类型,适用于不同的土层和降水深度。井点降水的优点是可以有效地降低地下水位,提高基坑的稳定性和安全性,减少基坑的涌水量和排水量,缩短基坑的施工周期。3. 帷幕止水降水:我觉得帷幕止水降水是通过在基坑的周边或者底部设置止水帷幕,将地下水挡在基坑之外,然后再进行降水。止水帷幕可以是地下连续墙、灌注桩、咬合桩、高压旋喷桩等不同的形式,根据不同的地质条件和止水要求选择合适的止水帷幕形式。帷幕止水降水的优点是止水效果好,可以有效地防止地下水的渗透和流失,减少基坑的排水量和井点数量,同时也可以提高基坑的稳定性和安全性。但是这种方法施工难度较大,成本较高,需要根据具体情况进行详细的设计和施工。总之,我觉得电梯井坑、集水坑降水方法的选择应根据工程的具体情况、地质条件、降水深度、周边环境等因素进行综合考虑,选择合适的降水方法和井点布置,并严格按照规范和设计要求进行施工,以确保降水效果和基坑的安全。
回复