厂房的这种变压器并联方案是否可行?
云来追云去
2024年11月14日 15:15:16
只看楼主

情况先介绍下: 1) 该方案为新厂房配电设计方案,个人草案。公司进线10KV, 生产设备电压等级有如下: 10KV, 6KV,660V,380V,其中10KV和380V为常用, 6KV及660V可能2-3年有1-2个项目,非常少。 2)厂房非生产线性质,日常生产式电能消耗一般,主要是生产的设备在测试时负载大,也主要以10KV和380V为主,单台设备测试时间2-5小时不等。设备测试时以变频起动和软起动为主。

情况先介绍下:

1) 该方案为新厂房配电设计方案,个人草案。公司进线10KV, 生产设备电压等级有如下:

10KV, 6KV,660V,380V,其中10KV和380V为常用, 6KV及660V可能2-3年有1-2个项目,非常少。

2)厂房非生产线性质,日常生产式电能消耗一般,主要是生产的设备在测试时负载大,也主要以10KV和380V为主,单台设备测试时间2-5小时不等。设备测试时以变频起动和软起动为主。

3) 10KV功率280-2000KW, 380V功率0.75-400KW; 6KV功率300-500KW之间,660V功率200-500KW之间

4)目前设置的是630KVA+400KVA双变压器方案, 通常日常生产时一台630KVA或者1台400KVA即可, 大功率设备起动时考虑2台变压器并联运行。

目前的主要问题就是变压器都是考虑的10KV进,带6KV中压抽头,低压380或者660出线,这样的变压器需要定制,比较麻烦。10/0.4KV倒还好说, 偶尔来一台6KV或者660V的就麻烦,单独设置6KV或者660V的变压器又是放在那长期不用,可能好几年才动一次,经常处于报停状态。

所以麻烦大家看看是否还有别的方案,或者附件双变压器起并联运行方案是否可行。

免费打赏
云来追云去
2024年11月14日 15:18:52
2楼

附件在此

回复

相关推荐

APP内打开