关于水泵房水位控制
nasdaq82
nasdaq82 Lv.2
2005年02月28日 10:21:52
来自于防雷减灾
只看楼主

目标功能很简单:消防用水,当水位过低,低于某一值时,泵停;水位高于某一值时也停。可是以前没有做过 不知如何下手:传感器可以查到一些,但是控制部分选用什么?具体怎么实现?各位前辈给个思路吧,谢了!

目标功能很简单:消防用水,当水位过低,低于某一值时,泵停;水位高于某一值时也停。

可是以前没有做过 不知如何下手:传感器可以查到一些,但是控制部分选用什么?具体怎么实现?各位前辈给个思路吧,谢了!
免费打赏
zn28
2005年02月28日 13:46:31
2楼
用一个浮球就能实现这种功能.
与排水泵的控制相似,但所有浮球有所区别.
回复
大胡子
2005年02月28日 14:00:12
3楼
也可用电极式控制
回复
唐龙
2005年02月28日 21:02:06
4楼
过低水位停泵有标准图集的,高水位停泵没听说过!
回复
ldm1990
2005年02月28日 22:37:16
5楼
消防用水“水位高于某一值时也停”没这一说法。只有“低于某一值H0时,泵停;水位高于某一值H1时,泵启”(H1>H0)
回复
nasdaq82
2005年03月01日 11:12:09
6楼
是我说的不对

水位过高应该有个溢出信号、警报之类的东西吧 通知不要继续往水池里注水才对
回复
zn28
2005年03月01日 20:44:44
7楼
1.’水位低于某一值时,泵停,水位高于某一值时,泵启‘ 这是从水池抽水的做法。例如常用的潜水泵就是这样的逻辑。
2.’水位低于某一值时,泵启,水位高于某一值时,泵停‘ 这是向水池注水的做法。
例如从城市管网中抽水至屋顶水箱或从低位置的水池向高水位的水池泵水里,就要在高水位水池设置信号,就是这样的逻辑。
1与2号所使用的浮球有点不同的,要注意浮球信号形式与控制箱的信号要求相配合。
回复
sorrybaby_520
2009年07月07日 16:57:01
8楼
我想知道接线线路图
能给我一份吗??
发到 sorrybaby_520@126.com谢谢