《动力管道设计手册》(2006年版,《动力管道手册》,《简明动力管道手册》的新版)在管道管径计算上有体积、质量和允许的压力降计算三种方法,公式如图。体积、质量流量两式关系,应该可以用密度换算,qm=1000*qv*ρ,其中1000是吨与千克的换算。但把这个关系代入流量式中,两式并不等价。而我用压力降的方法计算,管径与质量流量算出的相差太大了。谁可以提供一个用压力降计算的例子?
:handshake :victory: :lol
回复
5楼
用前两个式子就可以了,肯定有差别的,我认为流速的选取才是关键。
回复
6楼
3式用法不同。如,用户末端需要0.7MPa蒸汽,但是汽源供蒸汽是1.25MPa,如果距离较近,用3式计算,势必要求管道承担压力“损失”。所得管径必然和保证流速的计算结果不同,实际设计工程中,以保证蒸汽流速为主。各压力工况下设计推荐流速不同。
回复
7楼
计算时取平均密度 流速根据管径选择
回复
8楼
计算时取平均密度 流速根据管径选择
回复
9楼
管径应该是根据流速取的吧?
回复
10楼
学习
回复
11楼
管径与流速有密切关系,计算时取平均流速。
回复