防火门检查验收注意要点
绅士灰苏打水
2024年08月12日 14:58:28
只看楼主

来源:消防工程

前段时间对工地部分厂房 防火门 安装情况进行检查,存在如下问题: 1. 顺序闭门器 安装调试不到位,防火门右扇先关时,防火门不能关闭; 2. 防火门 门扇安装变形,关闭不到位; 3. 防火门闭门器 力度不够,门扇关闭不到位; 4.存在门框内砂浆灌注不够的情况; 5 . 防火门铭牌

前段时间对工地部分厂房 防火门 安装情况进行检查,存在如下问题:
1. 顺序闭门器 安装调试不到位,防火门右扇先关时,防火门不能关闭;
2. 防火门 门扇安装变形,关闭不到位;
3. 防火门闭门器 力度不够,门扇关闭不到位;
4.存在门框内砂浆灌注不够的情况;
5 . 防火门铭牌 使用塑料薄膜粘贴在门上,不符合规范“ 永久性 ”。

今天 防火门 安装老板及安装工人来工地,要求他们整改,争论了很久,终于让他们明白:为 什么 双扇防火门 要安装 顺序闭门器 顺序闭门器 的作用是什么?
火灾发生时, 人员争相逃命 ,推开 防火门 后,人从本能上是考虑如何迅速逃生,不可能回头再去关门,即使某个人推开 防火门 后他再将 防火门 关上, 也不可能先关左扇,后关右扇!
顺序闭门器 的作用就是:
人推开 防火门 逃生后, 防火门 闭门器 的作用下自动关闭,如果左扇先关,自然右扇接着关闭,防火门关闭后,起到挡烟阻火的作用。
当人推开 防火门 逃生后, 防火门 闭门器 的作用下自动关闭,如果右扇先关,右扇门碰到 顺序闭门器 后受到阻力会暂停关闭,左扇 防火门 关闭时,碰到 顺序闭门器 顺序闭门器 受到左扇的压力偏移, 顺序闭门器 对右扇的阻力消除,防火门右扇关闭,这样,整 个防火门 关闭到位,起到挡烟阻火的作用。

对第5条的问题,防火门老板还说他在广东是怎么样的,在其他工地是怎么样的,都是用的塑料“铭牌”,现将规范原话摘录如下:
《防火门》 GB12955-2008:
8.1.1 每樘防火门都应在明显位置固有 永久性 标牌,标牌应包括以下内容:
a)产品名称、型号规格及商标(若有);
b)制造厂名称或制造厂标记和厂址;
c)出厂日期及产品生产批号;
d)执行标准;
塑料薄膜的“铭牌”能 永久 吗?
当然,防火门检查除了上面发现的这些问题外,还要检查规范要求的下述内容:
防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014
5.3.1 除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。
5.3.2 常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装 顺序器
5.3.3 常开防火门,应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求。
5.3.4 防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。
5.3.5 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。
5.3.6 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。
5.3.7 设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。
5.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。
5.3.9 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。
5.3.10 防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定:
1 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
2 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
3 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。
4 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。
5 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。
6 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙,均不应大于3mm。
5.3.11 防火门安装完成后,其门扇应启闭灵活,并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。
5.3.12 除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于80N。

免费打赏
加倍努力
2024年08月19日 11:33:32
3楼

学习了防火门检查验收注意要点,多谢了。

回复
放水发电
2024年08月19日 13:42:30
4楼

资料还不错,学习了,感谢分享

回复
wx_1676427117774
2024年08月19日 15:34:21
5楼

多多多多多多多多多多多多分享

回复

相关推荐

APP内打开