2楼
受力概念上就不同,托强梁要考虑墙作用,比单独算,钢筋配筋少较多。
回复
3楼
托墙梁如果要按墙梁计算的话,要注意满足规范7.3.2的要求,否则应该按普通梁设计.
回复
4楼
第7.3.4条 墙梁的计算荷载,应按下列规定采用:
1 使用阶段墙梁上的荷载
1)承重墙梁
(1)托梁顶面的荷载设计值Q1、F1,取托梁自重及本层楼盖的恒荷载和活荷载;
(2)墙梁顶面的荷载设计值Q2,取托梁以上各层墙体自重,以及墙梁顶面以上各层楼(屋)盖的恒荷载和活荷载;集中荷载可沿作用的跨度近似化为均布荷载。
3)自承重墙梁
墙梁顶面的荷载设计值Q2,取托梁自重及托梁以上墙体自重。
2 施工阶段托梁上的荷载
1)托梁自重及本层楼盖的恒荷载;
2)本层楼盖的施工荷载;
3)墙体自重,可取高度为ι0max/3的墙体自重,开洞时尚应按洞顶以下实际分布的墙体自重复核;ι0max为各计算跨度的最大值。
砌体结构规范上有,我也刚学............
回复
5楼
我现在做的是钢结构的托梁,就是中间抽调一个屋架,加一条托梁,可以指教一下吗
回复
6楼
能在这里和大家相见真的很高兴,希望通过我们的交流,大家共同进步!
回复
7楼
学习学习,感谢大家
回复