请问:梁端部负弯矩筋是否允许搭接
mxmabcde
mxmabcde Lv.2
2008年04月22日 07:13:32
只看楼主

梁端部负弯矩筋是否允许搭接,搭接位置在箍筋加密区了,是否可以??

梁端部负弯矩筋是否允许搭接,搭接位置在箍筋加密区了,是否可以??
免费打赏
mxmabcde
2008年04月24日 07:08:47
2楼
有知道的吗?谢谢了
回复
mxmabcde
2008年04月25日 18:34:58
3楼
怎么没人回答我啊 ,,,,,
回复
jasonlee131
2008年04月25日 21:10:06
4楼
可以,03G101-1中关于框架梁纵筋构造的那几页的附注说明里都提到过.