我们在做办公项目时,首先要确定办公的定位。经常会听到的说法有:(国际)超甲写字楼,甲级写字楼,准甲写字楼,乙级写字楼等,因为国内明确标准,可能提出的人自己也不清楚到底是什么标准,所以在项目中我们会拿已建成项目进行对标,结合国际物管公司的定义给出项目系统配置建议。 今年4月1日实施了GB/T 39069-2020 《商务楼宇等级划分要求》,正式确定了写字楼的几种等级,根据国家标准定义,商务楼宇指为商务办公活动提供空间、设施及配套服务的建筑,分三个等级,从高到低依次为:
我们在做办公项目时,首先要确定办公的定位。经常会听到的说法有:(国际)超甲写字楼,甲级写字楼,准甲写字楼,乙级写字楼等,因为国内明确标准,可能提出的人自己也不清楚到底是什么标准,所以在项目中我们会拿已建成项目进行对标,结合国际物管公司的定义给出项目系统配置建议。
今年4月1日实施了GB/T 39069-2020 《商务楼宇等级划分要求》,正式确定了写字楼的几种等级,根据国家标准定义,商务楼宇指为商务办公活动提供空间、设施及配套服务的建筑,分三个等级,从高到低依次为: 超甲级商务楼宇 、 甲级商务楼宇 和 乙级商务楼宇 。
可能因为是推荐性标准,大家不曾注意其中细节,但从个人从事机电顾问经历来看,按国内写字楼原始定义级别,可能很难对应达标。由于标准相对较高,后续开发商在写字楼建设时是否会参考本标准,我觉得要打个问号。
以下和大家梳理一下标准中超甲写字楼机电相关的一些数据和要求,大家不妨对比你们了解的项目,也对应一下看看您目前在做的超甲级办公是否能够达标。
1、
应为
单一业权,
业主持有量应为
100%。
人脉点评:
上述标准要求基本能达到,高品质的办公楼一般为单一持有业态,目前市场超甲也基本是这个状况。
2、
大堂净高不低于 8米 ,办公净高不低于 2.8米 ,架空地台高度不低于 120mm ,配访客
停车位不少于 20% ,充电桩不少于 10% ,办公配置 行政卫生间 等。
全精装交付
基本没有问题,但是也有前期定了超甲标准,后期由于成本原因做了半精装的。
大堂的高度
基本是能够满足的, 办公的净高 不低于2.8米,在目前很多城市层高不能超过4.2米的要求下,如果做VAV系统还是有点风险的。加上防排烟标准要求的排烟风管耐火极限包裹要求,要达标的话,方案前期机电与结构需密切配合分析。
架空地台:
原超甲基本控制在150mm,后来慢慢降到了100mm,可能是为了挽救净高吧。
行政卫生间:
一般都会考虑预留,但目前主要是预留排水接口。因为不确定性,加上客户自己喜好,也不太可能预留充足卫生洁具。
1)流线:
“人车 分流 、客货 分流 、后勤与客户 分流 ”。
2)电梯配置:
每部电梯服务面积不超过 4000m2 ,5min运载率不低于 15% ,可容纳担架梯不少于 一 部 。
人脉点评:
流线正常是建筑方案要规划的,但往往到电梯顾问进来,核心筒还要调整。做到以上分流原则,需要特别做核心筒规划。
电梯配置没有要求等候或者间隔时间,但对于5min运载率明显偏高了些要求,如果要达到标准,只有在人数上做做文章了。
1、新风:
新风量供应每人不低于 50m3/h ,设分户或 分区计量 ,设 净化除尘 设施。
2、PM2.5要求
:年平均浓度不高于 35pg/m3 ,并设 空气质量 显示 。
人脉点评:
新风要求明显偏高,这个要求是五星级酒店要求,目前市场超甲办公能做到每人不低于40m3/h已经不错了,大多在30m3/h,有些为满足绿建做到36 m3/h,新风量的增加带来直接的两个问题:能耗增加和管道尺寸的增大,间接带来配机、电量、管井的增加。
设置空气质量显示,也陆续有办公在做,是亮点也是缺点,体现高品质的同时意味要被监督。
配备充足 应急发电 设备 ,办公负荷指标不低于 100W/m2
人脉点评:
超甲都会考虑应急柴发,特别是超高层项目,但是有些项目仅是为将来可能租户考虑预留,本条说的考虑充足,这个充足标准到底多少呢?
办公用电负荷指标不低于100W/m2,对于超甲也有这么建议的,这应该是比较高的标准了,直接带来的后果是变压器的增加。常规办公应该在70~80W/m2(含空调末端),其实还是要看将来客户是什么类型的。
人脉点评:
这个噪音级标准确实有点高,难度和代价还是有的,特别是超甲做VAV系统居多,机房往往设置在核心筒临近办公区域,之前也遇到了一个项目设计写的是45dBA,最后按这个验收怎么都不能达标,最后经过多次改造才勉强达标。