膨胀阀工作原理与结霜故障参考
qq19696501
qq19696501 Lv.2
2024年06月11日 17:00:16
只看楼主

热力膨胀阀是制冷系统中一个至关重要的自动控制组件,主要用于调节制冷剂流量,以适应制冷负荷的变化。它安装在蒸发器的进液管道上,通过感应蒸发器出口处制冷剂的过热度(即制冷剂蒸气温度超过其对应饱和温度的程度)来自动调整开度,从而控制进入蒸发器的液态制冷剂量。 热力膨胀阀的工作原理如下:

热力膨胀阀是制冷系统中一个至关重要的自动控制组件,主要用于调节制冷剂流量,以适应制冷负荷的变化。它安装在蒸发器的进液管道上,通过感应蒸发器出口处制冷剂的过热度(即制冷剂蒸气温度超过其对应饱和温度的程度)来自动调整开度,从而控制进入蒸发器的液态制冷剂量。


热力膨胀阀的工作原理如下:

  1. 节流降压:热力膨胀阀将从冷凝器出来的高温高压液态制冷剂经过节流降压,转变为低温低压的汽液混合物,适宜在蒸发器中蒸发并吸收外部环境的热量。
  2. 调节流量:通过内置的感温元件(通常称为感温包或气箱头),热力膨胀阀能够感知蒸发器出口制冷剂的过热度变化,并据此自动调节阀孔的开合程度,以维持蒸发器内制冷剂的适量供应,确保制冷效率和系统稳定性。
热力膨胀阀按其平衡方式可分为内平衡式和外平衡式两种:      
  • 内平衡式:其膜片下部的压力反馈直接来源于膨胀阀自身节流后的压力,适用于蒸发器两端压差不大的场合。
  • 外平衡式:能够感应蒸发器出口的实际压力,适用于蒸发器压降较大的系统,能更精确地控制制冷剂流量。



膨胀阀结霜分析      

结霜方向分析

  • 从压缩机回气口开始结霜,通常与制冷剂过多或膨胀阀开度过大相关,导致蒸发不充分,制冷剂在回气管持续蒸发吸热。

    • 原因探究:制冷剂过量、蒸发器效率低下(如脏污、风道堵塞)等。

  • 从膨胀阀向蒸发器方向结霜,则更多指向制冷剂不足、膨胀阀开度过小或堵塞等问题。

    • 具体分析:

    1. 制冷剂泄漏减少,导致节流初期即开始结霜。

    2. 膨胀阀调节不当,限制了制冷剂流通。

    3. 检视视液镜,观察制冷剂流动情况,判断是否存在泄漏或阀门异常。

解决策略

  • 回气口结霜:

    • 检查并调整制冷剂量。

    • 确认膨胀阀工作状态,必要时调整开度。

    • 维护蒸发器清洁度,检查空气过滤网与送风系统畅通性。

  • 膨胀阀后结霜:

    • 查找制冷剂泄漏点并修复。

    • 调整或更换膨胀阀,确保适当开度。

    • 定期检查视液镜,监控制冷剂状态,及时发现并处理堵塞问题。
面对膨胀阀后结霜的问题,不仅要关注结霜现象本身,更要细致分析结霜方向以准确诊断问题所在。      


免费打赏

相关推荐

APP内打开