1、单元工程划分:以相临5~10孔为一单元工程。 2、单元工程量:灌浆孔总长度(m,旋喷),或灌浆开线的防渗墙垂直投影面积(㎡,定喷、摆喷)。
1、单元工程划分:以相临5~10孔为一单元工程。
2、单元工程量:灌浆孔总长度(m,旋喷),或灌浆开线的防渗墙垂直投影面积(㎡,定喷、摆喷)。
3、填表依据:本表依据各孔施工记录填写,施工单位务必做好施工记录,监理要认真检查。
4、第9项定喷(或摆喷、旋喷)共列三类,属于哪一类,便在其上打“√”,本例为摆喷、即在摆喷处打“√”。
5、各检查项目的质量标准均有“设计要求”,应将设计具体要求填入相应栏或另附页方式。
6、各孔检测结果:每个孔共有12个检查项目,每项检查结果用符号表示:以“√”表示符合质量标准,以“0”表示基本符合质量标准,“×”表示不符合质量标准。
7、各孔质量评定:各孔质量等级用符号表示:以“√”表示优良,以“0”表示合格,“×”表示不合格。
(孔)质量标准:在主要检查项目全部符合质量标准前提下,一般检查项目也符合质量标准的孔评为优良孔;一般检查项目基本符合质量标准孔评为合格孔。
8、单元工程效果检查:
1)物探检验结果符合设计要求
2)注水试验:渗透系数K≤K设
9、单元工程质量标准:在本单元灌浆孔全部合格的前提下,若优良孔占70%及以上,且单元效果检查优良,则评为“优良”;若优良孔数达不到70%,或单元效果检查只评为合格,则本单元评为“合格”。