人工瀑布给水量如何计算?
yzxgs
yzxgs Lv.4
2005年02月26日 22:34:24
只看楼主

一人工瀑布,长100米,由湖底设潜水泵打至4米高度形成人工瀑布,请问,潜水泵要多少流量才能满足效果?

一人工瀑布,长100米,由湖底设潜水泵打至4米高度形成人工瀑布,请问,潜水泵要多少流量才能满足效果?
免费打赏
朦胧
2005年02月27日 09:57:52
2楼
类似于环境设计,水膜厚度应大于20cm才可形成瀑布,水量计算可查给排水技术措施附录。
回复
水84
2005年02月27日 11:43:15
3楼
按堰式出流进行计算,水膜厚度不一定要大于20cm吧,够大的!!要和园林水景设计专业沟通,需要宏伟的,水膜厚度就厚些,反之就薄些,我认为2cm也可以形成人工瀑布,嘿嘿。你要做黄果树瀑布就另当别论拉。小心吵死人啊!!!
回复
chzh26489
2005年02月27日 17:51:51
4楼
是啊!20CM水膜!!100M长!黄果树瀑布咯!电费都吓死人咯!
回复
yzxgs
2005年02月27日 18:29:47
5楼
厚度为2cm,流速按0.3m/s,100米长,流量=2*100*0.3/100=0.6m3/s=2160m3/h
这也挺恐怖的.
回复
zzg1880
2005年02月27日 19:34:05
6楼
100米宽度的瀑布够宏伟的呀,需要大流量量的水泵机组,当然可以设置多台.