门诊、医技楼的暖通设计要注意什么?看完下面6点,你就知道
愉快的脆皮肠
2024年04月22日 19:47:36
来自于通风排烟
只看楼主

来源:暖通家族

  门诊、医技楼设计,应符合以下要求: 1、通用诊室:优先采用温湿度独立控制系统,也可采用常规风机盘管+新风系统;过渡季内区诊室可采用加大新风量或设多联机系统的方式消除余热; 通用诊室的空调系统无特殊要求。 2、放射/疗科:除核磁共振的扫描间需采用恒温恒湿专用空调系统以外,其余宜采用多联机系统,有小时湿度波动要求的房间增设除湿机;放射/疗科的排风宜独立设置,高能直线加速器的排风应高空排放;

 

门诊、医技楼设计,应符合以下要求:

1、通用诊室:优先采用温湿度独立控制系统,也可采用常规风机盘管+新风系统;过渡季内区诊室可采用加大新风量或设多联机系统的方式消除余热;

通用诊室的空调系统无特殊要求。

2、放射/疗科:除核磁共振的扫描间需采用恒温恒湿专用空调系统以外,其余宜采用多联机系统,有小时湿度波动要求的房间增设除湿机;放射/疗科的排风宜独立设置,高能直线加速器的排风应高空排放;

为防止相互影响,放射与核医学科的排风系统宜独立设置。高能直线加速器的排风可能带有一定的放射性,应高空排放,以减少对周围人员的影响。

 

3、核医学科:除 PET-MRI 的扫描间、回旋加速操作间需采用恒温恒湿专用空调系统以外,其余 PET-CT、 SPECT 等均可采用多联机系统,有小时湿度变化率要求的房间增设除湿机;排风需高空排放且排风机宜设置备用,排风出口设过滤设备;

核医学科的排风出口过滤设备可采用活性炭或于式化学过滤器等设备。

4、检验、病理室:空调可采用多联机十新风系统,其排风宜高空排放,排风出口设过滤设备;

检验、病理室的散热设备较多,且存在一些可能的污染物。为了确保排风系统的安全性,应设置独立的排风系统且高空排放,并设置备用排风机。排风出口过滤设备可采用高效过滤器或于式化学过滤器等设备。

 

5、静配中心:均采用净化空调系统,空气洁净度按 C 级设置,局部 A 级通过设置超净台或生物安全柜实现,气流组织采用上送下回/排方式;

静配中心的功能通常包括:肠外营养配制、普通药物配制、抗生素类药物配制等,其室内洁净度应满足现行国家标准《医药工业洁净厂房设计标准》 GB 50457 的要求。

6、中心供应室:除无菌区 (8.5 级)需采用净化空调系统以外,其余均可采用风机盘管十新风系统或多联机十新风系统。

无菌区应按照净化空调系统的要求设置,其他区域不宜采用带回风的全空气系统。

相关推荐

APP内打开