消声静压箱
xjj50
xjj50 Lv.2
2008年04月18日 21:08:04
来自于中央空调
只看楼主

本人现在在设计一个商场空调,因为没有集中的空调机房,现在末端采用超薄型空调箱,为了防止降低噪音,现在设计采用消声静压箱,但不知道现在哪种做法比较好,因为原来工程看到的做消声的都不是很理想,所以在这问问各位前辈有没有更好的方法和措施,注:没有空调制作消声弯头,我现在选用的空调机是8000风量和6000风量,请问要用多大的静压箱,谢谢

本人现在在设计一个商场空调,因为没有集中的空调机房,现在末端采用超薄型空调箱,为了防止降低噪音,现在设计采用消声静压箱,但不知道现在哪种做法比较好,因为原来工程看到的做消声的都不是很理想,所以在这问问各位前辈有没有更好的方法和措施,注:没有空调制作消声弯头,我现在选用的空调机是8000风量和6000风量,请问要用多大的静压箱,谢谢
免费打赏
yinbilin@co163
2008年04月19日 13:48:53
2楼
查手册好了!
回复
youhun009
2008年04月19日 15:56:14
3楼
我觉得最好多绕几个弯 不然静压太大 声音也会很响的估计要75分贝了
回复
zblgx
2008年10月13日 16:54:21
4楼
看看空调论坛,试着解答一下:8000风量;风速选2m/s;截面积为1.1平方;静压箱面长度选1m;静压箱尺寸:1000*1000*1000。如果要求不严;风速选4m/s;截面积为0.56平方;静压箱面长度选1m;静压箱尺寸:750*750*800。
回复
yuerhua819
2008年11月11日 10:28:43
5楼
这个尺寸的选择也要考虑接管的吧
回复
by_w
2010年08月01日 20:10:30
6楼
请问一下:你8000CMH,风速选2m/s或4m/s怎么算出截面积和静压箱尺寸的;请教啦
回复
numbb
2010年08月02日 11:43:04
7楼
用计算器算的 ^ ^
回复
lihui9903
2010年08月02日 15:42:46
8楼
查规范,根据风速来定
回复
jjj__qqq
2010年08月02日 16:34:10
9楼
:victory:
回复
jjj__qqq
2010年08月02日 16:35:56
10楼
有没有预算方面的,我看这些好多都是设计方面的,拜托了!谢谢!
回复
hktkong
2010年08月04日 14:16:58
11楼
:victory:
回复

相关推荐

APP内打开