天然地基上浅基础施工又称为明挖法施工。采用明挖法施工特点是工作面大,施工简便,其施工程序和主要内容为定位放样、基坑围堰、基坑排水、基坑开挖、基底检验、基础砌筑及基坑回填。 一、基础定位放样 基础定位放样是根据墩台的位置和尺寸将基础的平面位置与基础各部分的标高标定在地面上。放样时,首先定出桥梁的主轴线,然后定出墩台轴线,最后详细定出基础各部尺寸。基础位置确定后采用钉设龙门板或测设轴线控制桩,作为基坑开挖后各阶段施工恢复轴线的依据。
一、基础定位放样
基础定位放样是根据墩台的位置和尺寸将基础的平面位置与基础各部分的标高标定在地面上。放样时,首先定出桥梁的主轴线,然后定出墩台轴线,最后详细定出基础各部尺寸。基础位置确定后采用钉设龙门板或测设轴线控制桩,作为基坑开挖后各阶段施工恢复轴线的依据。
基础的尺寸由设计图纸查得为a、b如图8-5-1所示,根据土质确定放坡率与工作面等宽度可得到基坑顶的尺寸为:
式中A———为基坑顶的长;
B———为基坑顶的宽;
H———基础底高程与地面平均高程之差;
n———边坡率。
二、基坑围堰
在水中修筑基础必须防止地下水和地表水浸入基坑内,常用的防水措施是围堰法。围堰是一种临时性的挡水结构物。其方法是在基坑开挖之前,在基础范围的四周修筑一个封闭的挡水堤坝,将水挡住,然后排除堰内水,使基坑的开挖在无水或很少水的情况下进行。待工作结束后,即可拆除。
(一)围堰的一般要求
(1)堰顶应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。
(2)围堰的外形应与基础的轮廓线及水流状况相适应,堰内平面尺寸应满足基础施工的需要,堰的内脚至基坑顶边缘不小于01.m距离。
(3)围堰要求坚固、稳定,防水严密,减少渗漏。
(二)常用围堰的形式和施工要求
1. 土围堰
如图8-5-2所示,适应于河边浅滩地段和水深小于1.5m,流速小于1.5m/s渗水性较小的河床上。
一般采用松散的粘性土作填料。如果当地无黏性土时,也可用河滩细砂或中砂填筑,这时最好设黏土心墙,以减少渗水现象。筑堰前,应将河床底杂物淤泥清除以防漏水,先从上游开始,并填筑出水面,逐步填至下游合拢。倒土时应将土沿着已出水面的堰顺坡送入水中,切勿直接向水中倒土,以免使土离析。水面以上的填土应分层夯实。
土堰的构造:顶宽1~2m,堰外迎水面边坡为1:2~1:3,堰内边坡为1:1~1:1.5,外侧坡面加铺草皮、柴排或草袋等加以防护。
2. 土袋围堰
土袋围堰适用于水深3.5m以下,流速小于2m/s的透水性较小的河床,如图8-5-3所示。
堰底处理及填筑方向与土围堰相同。土袋内应装袋容量1/3~1/2松散的黏土或亚黏土。土袋可采用草包、麻袋或尼龙编织袋。叠砌土袋时,要求上下、内外相互错缝,堆码整齐。土袋围堰也可用双排土袋与中间填允黏土组成。
土袋围堰构造:顶宽2~3m,堰外边坡为1:0.5~1:1.0,堰内边坡为1:0.2~1:0.5。
3.木板桩围堰
木板桩围堰适用于砂性土、黏性土和不含卵石的其他土质河床。
水深在2~4m,可采用单层木板桩围堰,必要时可在外侧堆土,如图8-5-4(a)所示。当水深在4~6m时,可用中间填黏土的双层木板桩围堰,如图8-5-4(b)所示。
4. 钢板桩围堰
钢板桩围堰适用水深5m以上各类土质的深水基坑,如图8-5-5所示。
钢板桩在使用前要检查其机械性能和尺寸,并进行锁口试验与检查,钢板桩的锁口应用止水材料捻缝。施打顺序一般由上游分两头向下游合拢,施打时宜先将钢板桩打到稳定的深度再依次打到设计深度。钢板桩需接长时,相邻两桩的接头位置应上下错开。施打过程要检查其位置的正确性和桩身的垂直度,不符合要求时应立即纠正或拔出重打。
钢板桩可用锤击、振动或辅以射水等方法下沉,但在黏土地基中不宜使用射水。锤击时宜使用桩帽,以分布冲击力和保护桩头。
板桩入土深度,应按基坑开挖深度、土质、施工周期、施工荷载等因素经计算确定,入土深度应保证桩自身的稳定外,还应保证基坑不会出现隆起或管涌现象,按现场支护条件和实际情况,应根据基坑开挖深度和土层物理力学性质选取合适的板桩入土深度(T)和基坑深度(H)的比值。
(1)在一般土质条件下,基坑深度在5m 以内,T/H值宜取0.35;5~7m宜取0.5;在7m以上时取0.65。
(2)土质条件较好,液性指数IL≤0.25的硬塑黏土,T/H按以上选定的值适当减少,但至少入土深度不小于1m。
(3)土质条件差IL≥1的软塑流塑黏性土、黏性类粉砂的土层中,选定值可适当增加。
三、基坑排水
(一)集水坑排水
集水坑排水适用于除严重流沙以外的各种土质。它主要是用水泵将水排出坑外,排水时,泵的抽水量应大于集水坑内的渗水量。
基坑施工接近地下水位时,在坑底基础范围以外设置集水坑并沿坑底周围开挖排水沟,使渗出的水从沟流入集水坑内,排出坑外。随着基坑的挖深,集水坑也应随着加深,并低于坑底面约0.30~0.50m,集水坑宜设在上游。
(二)井点排水法
井点排水法适用于粉、细砂或地下水位较高,挖基较深、坑壁不易稳定的土质基坑。井点的选择应根据土壤的渗透系数、要求的降底水位深度以及工程特点而定。各种井点的适用范围见表8-5-1。
1. 轻型井点法降低地下水位
轻型井点法是在基坑四周将井点管按一定的间距插入地下含水层内,井点管的上端通过弯联管与总管相连接,再用抽水设备将地下水从井点管内不断抽水,使地下水位降至坑底以下,保证基坑挖土施工处于干燥无水的状况下进行。
轻型井点系统的主要设备有井点设备(井点管、弯联管、集水总管)和抽水设备(真空泵、离心水泵、集水箱)。其施工程序为埋设井管、用弯联管连接井点管和集水总管、连接抽水系统、开动抽水系统抽水、拔管,如图8-5-6 所示。
2. 井点法施工应注意事项:
(1)井点管距离基坑壁一般不宜小于1m,宜布置在地下水流的上游。
(2)井点的布置应随基坑形状、大小、地质、地下水位高低与降水深度等要求可采用单排、双排、环形井点。有时为了施工需要,也可留出一段不加封闭。
(3)井点管露出地面0.2~0.3m尽可能将滤水管埋设在透水性较好的土层中,埋深保证地下水位降至基坑底面以下0.5~1.0m。
(4)射水冲孔深度低于滤管底1.0m,并灌粗砂至滤管以上1.0m,距地面1.5m处用黏土封口以防漏气。
(5)应对整个井点系统加强维护和检查,保证不间断地抽水。
(6)应考虑水位降低区域建筑物可能产生的沉降,应做好沉降观测,必要时应采取防护措施。
(7)为防止在抽水过程中,个别井点管因失效而影响抽水效果,在使用时应比原来确定数增加10%。
四、基坑开挖
(一)不加固坑壁的开挖(放坡法)
1. 适用条件
对于在干涸无水河滩、河沟或修筑围堰后能排除地面水的河沟;在地下水位低于基底,或渗水小不影响坑壁稳定;基础埋置不深,施工周期短,挖基坑时不影响邻近建筑物的安全可采用放坡开挖。
(1)为避免地面水冲刷坑壁,在基坑顶四周适当距离设置截水沟。
(2)基坑顶边应留有护道,弃土或静荷载距基坑边缘不小于0.5m,动荷载距基坑边缘不小于1.0m。
(3)基坑深度大于5m 时,可采用二次放坡法施工,在边坡中段加设宽约0.5~1.0m的护道,如图8-5-7所示。
(4)基坑开挖在有条件的情况下,宜在枯水或少雨季节进行,开挖后应连续快速施工。
(5)当采用机械挖土时,挖至坑底时应保留1.0~0.2m底层,在基础浇筑圬工前用人工挖至基底标高。
(6)基坑开挖不得扰动基底土;如发生超挖,严禁用土回填。
(7)开挖后的基坑不得长期暴露,扰动或浸泡,应及时组织验槽、砌筑。
(8)施工时应随时观察基坑边缘顶面土有无裂缝,坑壁有无松散塌落,确保安全施工。
(二)加固坑壁的开挖
1.适用条件
当地下水位较高而基坑较深、坑壁土质不稳定,放坡开挖工作量大,施工影响邻近建筑物的安全,可将基坑的坑壁加固后再开挖或边开挖基坑边加固坑壁。加固坑壁的方法有:挡板支撑和喷射混凝土护壁。
1.挡板支撑
(1)垂直衬板支撑加固坑壁
在黏性土,紧密的干砂土地基中,当基坑尺寸较小,挖深不超过2m时,可采用图8-5-8(a)的加固方法,一次挖至基底后再安装支撑。但有些黏性差的土,开挖时易坍塌,可采用图8-5-8(b)的加固方法,分段下挖,随挖随撑。
(2)水平衬板支撑加固坑壁
用水平衬板支撑加固坑壁要比垂直衬板加固坑壁来得简单方便。如土质的黏性较好,地基密实,可一次挖到设计标高后进行支撑加固,如图8-5-9(a)所示;对于黏性较差,易坍塌的土,可分层开挖,分层支撑,最后以长立木替换短立木,如图8-5-9(b)所示。
如果基坑宽度很大,无法安设支撑时,可采用锚着式支撑,如图8-5-10所示。柱桩采用螺栓拉杆连接锚桩,锚桩距柱桩L≥H/tgφ。式中H为基坑开挖深度,φ为土的内摩擦角。
本文来源于网络,如涉及侵权,请联系删除!