植筋技术--各规范对植筋是怎么规定的?
沙漠骆驼不缺水
2024年03月22日 13:48:13
只看楼主

下面文中内容均是与植筋有关内容,注意区分植筋与锚栓。   1、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范 第 15.1.2 条 : 采用植筋技术,包括 种植全螺纹螺杆 技术时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定: (1)当新增构件为 悬挑结构构件 时,其原构件混凝土强度等级   不得低于 C25


下面文中内容均是与植筋有关内容,注意区分植筋与锚栓。  
1、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第 15.1.2 条 采用植筋技术,包括 种植全螺纹螺杆 技术时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:
(1)当新增构件为 悬挑结构构件 时,其原构件混凝土强度等级   不得低于 C25   ;
(2) 当新增构件为 其他结构构件 时,其原构件混凝土强度等级 不得低于 C20
第 15.1.2 条文说明:

2、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第 15.1.4 条:种植用的钢筋或螺杆, 应采用质量和规格 符合 本规范第4章规定的钢材制作 。当采用进口带肋钢筋时,除应按现行专门标准检验其性能外,尚应要求其相对肋面积A,符合大于等于0.055且小于等于0.08的规定。
第 15.1.4 条文说明:

3、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第 15.1.5 条: 植筋用的胶粘剂应采用 改性环氧类结构胶粘剂 改性乙烯基酯类结构胶粘剂 当植筋的直径大于22mm时,应采用A级胶。 锚固用胶粘剂的质量和性能应符合本规范第4章的规定。
第 15.1.5 条文说明:

4、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第 15.1.6 条: 采用植筋锚固的混凝土结构,其长期使用的环境温度 不应高于60℃ ;处于特殊环境(如高温、高湿、介质腐蚀等)的混凝土结构采用植筋技术时,除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外,尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂。
详见 GB50728-2011 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 第 4.1.2 条,室温固化型结构胶,I类适用的温度范围为一45℃~60℃。
第 15.1.6 条文说明:

5、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第 4.2.3 条:当混凝土结构的后锚固件为植筋时, 应使用热轧带肋钢筋 不得使用光圆钢筋 。植筋用的钢筋,其质量应符合本规范 第4.2.1条 的规定。

6、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第  4.2.4  条: 当后锚固件为钢螺杆时 应采用全螺纹的螺杆, 不得采用锚入部位无螺纹的螺杆 。螺杆的钢材等级应为Q345级或Q235级;其质量应分别符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591和《碳素结构钢》GB/T 700 的规定。
第 4.2.1~4.2.5 条文说明:

8、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
胶粘剂对于锚固质量至关重要,所以有必要了解一些胶粘剂的知识。
第 4.4.1~4.4.5 条:

9、GB50728-2011 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范
第 4.1.1~4.1.2 条:
第 4.2.1~4.2.2 条:

10、JGT340-2011 混凝土结构工程用锚固胶

11 、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第  15.2.1  条:
承重构件的植筋锚固计算应符合下列规定:
(1)植筋设计应在计算和构造上防止混凝土发生劈裂破坏;
(2) 植筋仅承受轴向力,且仅允许按充分利用钢材强度的计算模式进行设计;
(3) 植筋胶粘剂的粘结强度设计值应按本章的规定值采用 ;
(4) 抗震设防区的承重结构,其植筋承载力仍按本节的规定进行计算,但其锚固深度设计值应乘以考虑位移延性要求的修正系数

12 、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第  15.2.2  条:

13 、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第  15.2.3  条:
JGJ 145-2013 表 6.3.2 注:与 GB50367-2013表15.2.3有所不同。

14 、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第  15.2.4  条:
关于 JGJ 145-2013 表 6.3.3 中构造条件,植筋间距与植筋边距和第7.2.3条中的植筋边距与间距不同,在这里请教下各位老师,表6.3.3和第7.2.3条中的 植筋间距与植筋边距 ,分别该如何理解?

15 、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第  15.2.5  条:

16 、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第  15.2.6  条: 承重结构植筋的锚固深度应经设计计算确定;不得按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。
17 、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第  15.3.1  条:
第  15.3.1  条文说明:

18 、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第  15.3.5  条:


19 、 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范
第  15.3.6  条: 植筋时,其钢筋宜先焊后种植;当有困难而必须后焊时,其焊点距基材混凝土表面应大于15d,且应采用冰水浸渍的湿毛巾多层包裹植筋外露部分的根部。
这一条文内容在日常工作中( 钢结构专业 )经常遇到,虽然规范说宜先焊后种植,为了避免温度对于植筋胶的影响,但是实际施工几乎是不可能的,当有需要植筋的时候,会因为孔位置与混凝土中的钢筋冲突,不得不临时调整位置,这样就没办法将锚板和锚筋先焊后种植,所以只能先种植,后焊接与锚筋连接的锚板,既然这么做行不通,那么就得换一种方法,植筋采用种植全螺纹螺杆,植筋完成后再确定孔位,制作锚板。

20、GB50550-2010建筑结构加固施工质量验收规范
如果对于施工过程不了解的,除了这本规范之外还有 JGJ 145-2013 混凝土结构后锚固技术规程,也可以点击视频号观看标准的作业过程。   
施工注意事项:  
(1)植筋前首先确定原结构混凝土强度 (GB 50367-2013,第 15.1.2 条)
(2)植筋用的胶粘剂应采用改性环氧树脂、改性乙烯基酯类聚合物或改性氨基甲酸酯树脂等为主要原料,加人填料和其他添加剂制得的锚固胶,即有机类锚固胶 (GB 50367-2013,第 15.1.5 条及条文说明, JGT 340-2011 ,第  3.2 
(3) 当植筋的直径大于22mm时,应采用A级胶 (GB 50367-2013,第 15.1.5 条)
(4)可以根据结构重要性和后锚固连接安全等级对胶粘剂的性能等级A、B做出选择 (GB 50367-2013,第 4.4.1 条; JGJ 145-2013 ,第  4.2.3&4.3.3
(5)室温固化型结构胶,I类适用的温度范围为-45℃~60℃ ( GB 50728-2011, 4.1.1~4.1.2 条; GB 50367-2013, 第 15.1.6 条 )
(6)采用带肋钢筋、全螺纹螺杆,不得采用光圆钢筋或者仅有部分螺纹的螺杆 (GB 50367-2013, 第  4.2.3&4.2.4
(7 )植筋间距与边距 ( GB 50367-2013,第 15.2.4 条; JGJ 145-2013,第,6.3.3&7.2.3 条 )
(8 )注意环境温度对于锚固深度和胶粘剂选择的影响 (GB 50367-2013,第 15.2.5 条)
(9 )植筋直径与对应的钻孔直径设计值 (GB 50367-2013,第 15.3.5条;JGJ 145-2013 第 7.2.2 条)

免费打赏
放水发电
2024年03月23日 10:41:22
3楼

资料不错,感谢分享,鼓励支持上传附件资料

回复

相关推荐