浆砌片石施工方案
旺德府y18
2024年03月21日 09:29:52
只看楼主

一 、施工方案 1 、浆砌片石施工工艺   1 、原材料   片石   石料质地坚硬,不易风化、无裂纹,表面的污渍予以清除。   片石形状不受限制,但其中部厚度不得小于 15cm,用作镶面的片石表面平整、尺寸较大、边缘厚度不得小于15cm。

、施工方案

1 、浆砌片石施工工艺  

1 、原材料  

片石  

石料质地坚硬,不易风化、无裂纹,表面的污渍予以清除。  

片石形状不受限制,但其中部厚度不得小于 15cm,用作镶面的片石表面平整、尺寸较大、边缘厚度不得小于15cm。  

片石强度等级符合设计要求,片石强度等级不小于 mu30。  

砂浆  

水泥选用符合现行国家标准的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥。  

细骨料采用坚硬耐久、粒径在 5mm以下的天然砂,或采用硬质岩石加工制成的机制砂。  

水采用饮用水,当采用其他来源时,按国家现行的规定进行检验。  

外加剂、掺合料掺用量通过试验确定,并符合国家现行有关标准规定。  

砂浆强度等级按边长为 70.7mm的立方体试件,在标准条件下养护28d的抗压极限强度表示。砂浆配合比设计、试件制作、养护及抗压强度取值符合规范的规定。  

砂浆的稠度以砂浆稠度仪测定的下沉度表示,为 10~50mm。  

砂浆随拌随用。当在运输或贮存过程中发生离析、泌水现象时,砌筑前重新拌和。已凝结的砂浆,不得使用。  

砂浆配合比应经过试验确定,在无试验数据的情况下,可参照以前工地数据( kg/m 3 ,水泥:细集料:水 =370:1500:280的配合比执行。  

2 、砌筑施工  

片石砌筑采用挤浆法分层、分段砌筑:分段位置设在沉降缝或伸缩缝处,两相邻段的砌筑高差不大于 120cm,分层水平砌缝大致水平。各砌块的砌缝相互错开,砌缝饱满。  

各砌层先砌外圈定位砌块,并与里层砌块连成一体。定位砌块选用表面较平整且尺寸较大的石料,定位砌缝满铺砂浆,不得镶嵌小石块。  

定位砌块砌完后,先在圈内底部铺一层砂浆,其厚度使石料在挤压安砌时能紧密连接,且砌缝砂浆密实、饱满。砌筑腹石时,石料间的砌缝互相交错、咬搭,砂浆密实。石料不得无砂浆直接接触,也不得干填石料后铺灌砂浆;石料大小搭配,较大的石料以大面为底,较宽的砌缝可用小石块挤塞 ,挤浆时用小锤敲打石料,将砌缝挤紧,不得留有孔隙。  

定位砌块表面砌缝的宽度不大于 4cm。砌体表面三块相邻石料相切的内切圆直径不大于7cm,两层间的错缝不小于8cm,每砌筑120cm高度以内找平一次。  

填腹部分的砌缝减小,在较宽的砌缝中用小石块塞填。  

砌体表面的勾缝符合设计要求,并在砌体砌筑时,留出 2cm深的空缝。勾缝采用凹缝或平缝,勾缝所用砂浆强度不得小于砌体所用砂浆强度。当设计不要求勾缝时,随砌随用灰刀刮平砌缝。  

砌体砌筑完毕及时覆盖,并经常洒水保持湿润,常温下养护期不得少于 7d。  

3 砌体质量检查  

100m3(小于100m3按100 m3计)砌体,做1组砂浆强度检查试件,并与砌体一起养护。  

同批试件强度平均值不小于设计值,且任意 1组试件的强度最低值不小于设计值的85%。  

砌体各项材料符合要求;砌缝宽度、错缝距离符合规定,砂浆铺填饱满,勾缝坚实、整齐 ;砌体位置、尺寸在允许偏差范围内。  

、砌体施工验收标准

1、砌体工程所用砂浆的强度等级必须符合设计要求。用于检查砂浆强度的试件应在搅拌机出料口随机抽样制作。  

检验数量:同类型、同强度等级每 100m 3 砌体为一批,不足 100m 3 也按一批计。施工单位每批检验一次;监理单位检查试验报告。  

检验方法:施工单位进行砂浆强度试验;监理单位检查砂浆强度试验报告并进行见证取样检测或平行检验。  

2、砂浆砌体砌缝宽度、位置和砌筑方式符合下表:  

序号      

项目      

浆砌片石( mm)      

浆砌块石( mm)      

浆砌料石(混凝土砌块)( mm)      

1      

表面砌缝宽度      

≤40      

≤30      

15~20      

2      

每找平一次的砌筑高度      

≤1200      

≤1200      

     

3      

两层间竖向错缝      

≥80      

≥80      

≥100困难时丁石上下只能一面有竖缝      

4      

三块石料相接处的空隙      

≤70      

     

     

5      

砌筑方式      

     

一丁一顺或二顺一丁      

一丁一顺      

3、砌体砌筑完毕应及时覆盖,并经常洒水保持湿润,常温下养护期不得少于7d。  

4、沉降缝、泄水孔、反滤层位置、数量和材料应符合设计要求。  

5、砌体表面应砂浆饱满、砌体整齐。宽度和错缝距离符合规定,无脱落和裂缝。沉降缝整齐垂直,上下贯通。泄水孔坡度向外,无堵塞现象。  

6、砌体尺寸的允许偏差和检验方法应符合下表:  

序号      

项目      

允许偏差( mm)      

检验方法      

基础      

     

1      

底、顶面高程      

片石      

±25      

±15      

测量不少于 5处      



料石、砌块      

±25      

±15      

2      

砌体厚度      

片石      

+30 0      

+20 0      

尺量不少于 5处      



料石、砌块      

+15 0      

+10 0      

、施工质量保证措施  

1、施工前,项目部召集项目部及施工队相关人员,进行施工技术交底。  

2、所有砂浆必须机械拌和,片石的厚度不应小于150mm(卵形和薄片者不得使用)。镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平整表面,且应稍加粗凿。在角隅处应使用较大石料,大致粗凿方正。  

3、 水泥,对免检厂供应的水泥也应抽检,不合格不得使用,砼用砂、碎石应与配合比试验相一致,使用添加剂、砂石材料变更时应通过试验确定。  

4、 严格施工报验程序,施工队自检,经理部复检合格后,才能报监理工程师验收。  

、安全、环保、文明施工要求

1、安全施工要求  

1 所有进入施工现场的施工人员必须配戴安全帽。  

2 作业人员不得穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋进入施工现场。  

3 施工现场设置 “施工重地,非施工人员严禁进入”的警示牌,作业现场必须有安全施工责任牌。  

4 夜间施工必须有充足的灯火照明。  

5 禁止酒后作业。  

6 所有进场施工的机械设备必须持有出厂合格证,机械操作手必须持有特种操作人员上岗证件。  

7 现场施工用电严格采用三级配电、两级保护,电缆采用五芯电缆,做到一机、一闸、一箱、一漏。  

2、环保施工要求  

1 施工便道途经村庄等人口积聚区时,运输车辆严禁鸣笛。施工便道派洒水车定期洒水,保证整个线路平整、干净,在风沙、扬尘天气勤洒水。  

2 施工现场垃圾不得随意丢弃。  

3 施工机械产生的废油不倒入水中,对于受污染的场地及时进行清理。  

4 加强机械设备的维修保养和达标活动,减少机械废气、排烟对空气环境的污染。  

5 施工完成后,植被破坏地段须恢复植草绿化。  

3、文明施工要求  

1 合理布置场地,材料堆放整齐,整洁有序,标识牌及宣传标语牌统筹设置。  

2 各种资料填写准确、及时、规范、收集齐全,归档有序。  

3 施工场地标牌醒目,各种规章制度健全。  

4 挂牌上岗,统一服装,精神饱满,遵守劳动纪律。  

5 做到施工文明,言行文明,处理好各种关系。     

免费打赏
敬于才华
2024年03月27日 18:22:11
3楼

挤浆法分层、分段砌筑:分段位置设在沉降缝或伸缩缝处,两相邻段的砌筑高差不大于 120cm,分层水平砌缝大致水平。各砌块的砌缝相互错开,砌缝饱满。  

回复

相关推荐