消防回路断路器不允许带过载保护,那为什么电机还要装热继电器来保护电机过载呢?不是相矛盾了吗?
消防回路断路器不允许带过载保护,那为什么电机还要装热继电器来保护电机过载呢?不是相矛盾了吗?
2楼
装热继电器-----------可用于报警
回复
3楼
各位师兄还有别的意见吗?
回复
4楼
2楼是对的
热继电器作用与报警,并不断开电路
回复
5楼
正如楼上所言:“热继电器只作用于报警,并不断开电路”。
回复
6楼
消防负荷类的电动机,在火灾时,烧毁电动机比不能灭火,哪个损失大呀?
这一规定,规范是正确的!
回复
7楼
支持!
回复
8楼
也就是说消防泵、加压风机、排烟风机这类的电机在主断路器加热继电器只是做报警用的,不会断掉电源是吧(谁再答对的话就送分啦)
回复
9楼
热继电器串接在电机的电源回路中
而热继电器的触点则连接到控制回路,设计让继电器断电,它就断电,设计把它串到报警回路里,它就起报警作用而不脱扣
按规定消防电机的热继电器是作用于报警,而不是作用于脱扣
回复
10楼
回复
11楼
我觉得这个要两方面看这个问题,如果一用一备的消防设备(譬如消火栓泵等),我觉得热继的过载功能还是要的,要不然备用回路根本不起作用,我们院现在做的是断路器不允许带过载保护,但一用一备的热继还是带过载保护的.