由于现场施工困难,想将扶壁式挡土墙墙踵悬挑长B3缩短可以吗
wx_1682320562130
2024年02月29日 21:12:26
只看楼主

因为现场用地有限 业主要求使用扶壁式挡土墙,设计如图,现开挖土坡7m为风化岩,自身稳定性较好,现在想在用地有限的地方将挡土墙B3缩小为2.6m   这样可以吗

2.png1.png

因为现场用地有限 业主要求使用扶壁式挡土墙,设计如图,现开挖土坡7m为风化岩,自身稳定性较好,现在想在用地有限的地方将挡土墙B3缩小为2.6m   这样可以吗

小叶11
2024年03月04日 14:27:08
3楼

可以计算所得,也可以做一些角度,而不是平的,这样有效B3也会增加

回复
zq-cyt
2024年03月05日 09:08:08
4楼

按实际地质情况,验算墙体的整体稳定性是否满足;能计算墙体的内力配筋就更好啦

回复