海绵城市设计要点5
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年02月25日 07:06:34
来自于环境修复
只看楼主

海绵城市设计要点5 本文承接海绵城市设计要点4根据国家规范及笔者经验总结主要讲述海绵城市设计之雨水入渗其余相关要点,供各位同行工作中参考使用。 1.植被浅沟与洼地入渗(可采用):    (1)积水深度≤300mm; (2)进水宜沿沟长多点分散布置; (3)浅沟宜采用平沟,并能储存雨水; (4)有效储水容积应按积水深度内的容积计算。 2.生物滞留设施(可采用): 

海绵城市设计要点5

本文承接海绵城市设计要点4根据国家规范及笔者经验总结主要讲述海绵城市设计之雨水入渗其余相关要点,供各位同行工作中参考使用。

1.植被浅沟与洼地入渗(可采用): 

 

(1)积水深度≤300mm;

(2)进水宜沿沟长多点分散布置;

(3)浅沟宜采用平沟,并能储存雨水;

(4)有效储水容积应按积水深度内的容积计算。

2.生物滞留设施(可采用): 

 

(1)从上至下敷设:种植土壤层、砂层,也可增加设置砾石层;

(2)设施的浅沟:

a.蓄水深度≤300mm;

b.沟底表面的土壤厚度≥100mm,渗透系数≥1×10-5m/s;

(3)设施设有渗渠时:

a.渗渠中的砂层厚度≥100mm,渗透系数≥1×10-4m/s;

b.渗渠中的砾石层厚度≥100mm;

(4)砂层砾石层周边和土壤接触部位:包覆透水土工布,土壤渗透系数≥1×10-6m/s;

(5)底层排水设施:按需设计;

(6)有效储水容积:根据浅沟的蓄水深度计算。

3.渗透管沟(一般不采用): 

 

(1)采用塑料模块,塑料模块外应采用透水土工布包覆;

(2)渗透管的管径和敷设坡度:满足地面雨水排放流量的要求;

(3)渗透管直径:≥200mm;

(4)渗透管沟疏通内径:≥150mm;

(5)检查井之间的管沟敷设坡度:0.01~0.02;

(6)设检查井或渗透检查井,井间距≤渗透管管径的150倍。井的出水管口标高高于入水管口标高,但不高于上游相邻井的出水管口标高;

(7)渗透检查井应设0.3m沉沙室;

(8)渗透管沟不设在行车路面下;?

(9)进入渗透管前设泥沙分离井、渗透检查井或集水渗透检查井;

(10)地面雨水集水宜采用渗透雨水口;

(11)设置测试段,长度宜为2m~3m,两端设置止水壁,测试段应设注水孔和水位观察孔;

(12)渗透管沟的储水空间:按积水深度内土工布包覆的容积计;

(13)有效储水容积:储水空间容积与孔隙率的乘积。

(14)设施的末端设置检查井和排水管,排水管连接到雨水排水管网。

4.埋地入渗池(一般不采用):

(1)入水口上游:设泥沙分离设施;

(2)底部及周边的土壤渗透系数:>5×10-6m/s;

(3)池体强度:满足相应地面荷载及土壤承载力的要求;

(4)池体的周边、顶部:采用透水土工布全部包覆;

(5)池内构造:便于清除沉积泥沙,并设检修维护人孔,人孔采用双层井盖;

(6)设于绿地内时:池顶覆土应高于周围≥200mm;

(7)设透水混凝土底板;

(8)水池应满足抗浮要求;

(9)有效储水容积:根据入水口或溢流口以下的积水深度计算。?

5.入渗井(可采用):

(1)井壁外:配置砾石层,硅砂砌块井壁外可不敷砾石;

(2)井底渗透面距地下水位的距离:≥1.5m;

(3)底部及周边的土壤渗透系数>5×10-6m/s;

(4)砾石层外采用透水土工布包覆;

(5)有效储水容积:入水口以下的井容积。

6.入渗池(塘)(一般不采用):

(1)上游:设置能去除大颗粒污染物和减缓流速的沉沙或前置塘等预处理设施;

(2)边坡坡度≤1:3;

(3)表面宽度和深度的比例应>6:1;

(4)底部:为种植土,植物应既能抗涝又能抗旱;

(5)能排空,排空时间≤24h;?

(6)设有确保人身安全的措施;

(7)有效储水容积:按设计水位和溢流水位之间的容积计。

7.透水土工布:

(1)选用无纺土工织物;

(2)质量为100g/m2~300g/m2;

(3)渗透性能>所包覆渗透设施的最大渗水要求;

(4)满足保土性、透水性和防堵性的要求

 