前言 上期问到:受剪计算,当不需计算配筋时,就不需要满足ρsv≥0.24ft/fy的要求,那对于弯剪扭计算,当不需计算配筋时,是否需要满足ρsv≥0.28ft/fy?? 答:需要满足,个人理解,在弯剪扭情况下,结构受力复杂,为了增强安全性,即使不许计算配筋,也需要满足箍筋最小配筋率要求。 下面介绍混凝土结构中受冲切承载力和局部受压承载力计算。 受冲切承载力 1、应用对象: 局部荷载或集中反力作用下的板
前言
上期问到:受剪计算,当不需计算配筋时,就不需要满足ρsv≥0.24ft/fy的要求,那对于弯剪扭计算,当不需计算配筋时,是否需要满足ρsv≥0.28ft/fy??
答:需要满足,个人理解,在弯剪扭情况下,结构受力复杂,为了增强安全性,即使不许计算配筋,也需要满足箍筋最小配筋率要求。
下面介绍混凝土结构中受冲切承载力和局部受压承载力计算。
受冲切承载力
1、应用对象:
局部荷载或集中反力作用下的板
2、不配置箍筋或弯起钢筋时,此时受冲切承载力主要由混凝土承担。
对于周围有洞口的板,计算时要考虑洞口的影响,减去一定的长度。
3、配置箍筋或弯起钢筋时,此时受冲切承载力主要由混凝土、箍筋和弯起钢筋共同承担。
4、板柱节点的抗震验算。
局部受压承载力计算
1、截面限值条件:
2、配置方格网或螺旋式间接钢筋的混凝凝土构件
局部受压的计算底面积的确定可由局部受压面积与计算面积按照同心、对称的原则确定。
3、素混凝土构件
思考
板柱节点抗震设计时,是否能够设置弯起钢筋来提高板柱的抗冲切承载力?