屋面防水层的细石混凝土保护层是屋面防水工程的重要分项工程,对屋面防水层进行保护,保护防水层免遭机械损坏和减少自然环境对防水层的侵蚀等。它是屋面防水工程中唯一可直接目测检查的项目,所以其施工质量会影响工程能否顺利通过竣工验收,特别是对创建精品工程、品牌工程的验收与核验。目前屋面混凝土保护层施工中存在的质量通病主要有:防护层开裂;表面起砂、起皮;局部塌落、平整度差;分格条不顺直、嵌缝不饱满及混凝土保护层厚度不足等。通过对多项创建的精品工程、品牌工程总结,提出了该项工程质量通病防治措施。
一、混凝土保护层裂缝的防治
1.合理设置分格块的面积
《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2012)规定,屋面保护层的分格块面积不宜大于36m2。实践证明规范规定的上限面积过大。一般情况下分格块面积不易超过18m2,这是因为保护层常年处于大气环境中受恶劣环境影响,要承受极大的四季温差变化和20~50℃的瞬间温差变化,混凝土保护层所 承受的温度应力显而易见。
2.合理设置分格缝
屋面细石混凝土保护层的开裂与分格缝的设置位置和分格缝的平面形状有关。 分格缝的设置要事先进行周密设计。应设置在房屋开间的轴线上和屋面分水变坡(如屋脊、天沟上沿)的位置上。分格块的形状应设置成正方形或近似正方形。当设计成矩形时,其长宽比不宜大于2:1,这样可避免分格块中横向裂缝的产生。分格缝经设计后应在相应位置弹好墨线。施工时分格条的宽度应大于2cm,且应在浇筑混凝土时同时留出,严禁事后切割。分格缝设置时不必贯通,但应大于混凝土厚度的2/3。分格条可用木制品的,也可用塑料制品的。
3.设置隔离层
为了减小基层对混凝土保护层的约束,减少基层变形的影响,应在防水层与混凝土保护层之间设置隔离层。可事先在防水层上均匀撒扫滑石粉,实践证明效果良好。
二、对分格缝通病的治理
(1)在浇筑混凝土前应对分格条进行固 定,在混凝土浇筑过程中应注意保护分格条,勿使其位移。
(2)当分格条取出后,对分格缝进行修整,先将分格条接头及缝两边的毛刺清理干净。然后沿缝两侧弹墨线,按墨线进行修整,对弯曲的部位可用手持切割锯进行切割,或用1:2砂浆进行找补。
(3)分格缝的勾缝。分格缝的勾缝可在工程即将竣工交验时进行。勾缝前应将缝内的垃圾、粉尘清理干净。勾缝材料应按设计要求执行,设计无要求的可先用沥青油膏或沥青麻丝勾成凹缝,然后用硅酮胶勾成平缝,使勾成的分格缝整齐划一。
三、对保护层表面不平整的治理
为防止保护层出现塌陷,导致屋面积水,要注意屋面找坡层、保温层和找平层的施工质量。找坡层、保温层用松散材料的要注意拍实、拍平,是块材的要铺贴平稳。找平层既要平整,还要有一定的强度。当基层的含水率达到规范要求时方可进行防水层的施工。保温材料过大的含水率不但会造成保温层失效,还会引起屋面保护层变形。
四、混凝土的浇筑、养护
1.混凝土浇筑
屋面混凝土防水保护层一般要求为4cm厚的细石混凝土,内置钢丝网,随打随抹,表面压光。混凝土浇筑前应绑扎好钢丝网,钢丝网用2cm厚的垫块垫好,并将分格条固定。然后顺流水坡拉线打点,以保证混凝土厚度与顺平。浇筑时混凝土的坍落度宜控制在30~50mm,过小不易摊平和拍实,过大不易找平。混凝土浇筑中应按打点充筋的厚度随摊平随拍实,并用2m靠尺刮平,然后用木抹子抹成毛面,待其收水结硬。混凝土收水结硬至用手指按压有水感,人站上去有脚印但不塌陷时,在面层上均匀撒一层1:1(水泥:细砂)干拌水泥砂。待干拌水泥砂全部吸水湿透后,再用木抹子揉抹搓平,用钢抹子压光。为防止混凝土出现干缩裂缝,在混凝土终凝前用钢抹子最后抹压一次。
混凝土浇筑时要注意以下几点:
(1)浇筑中应避免踩踏钢丝网;
(2)注意保护分格条的顺直;
(3)混凝土浇筑抹平后收水期间不要上人踩踏;
(4)撒干拌水泥砂时要掌握时间,过早会出现踩踏脚印影响成活后的平整度,过晚则不吸水,影响面层抹压,甚至会出现两张皮的现象;
(5)干拌水泥砂要铺撒均匀,并严禁用纯水泥面或刮抹纯水泥膏替代,揉搓时要注意随揉搓随找平。
2.混凝土养护
屋面混凝土保护层养护是该分项工程的重要工序之一,也是保证混凝土质量的关键工序之一。因屋面防水混凝土厚度小,表面系数大,又处于高处平面位置,易受阳光照射和风吹,出现失水干缩裂缝的概率大。因此,在施工前应备有水源和养护覆盖材料。可事先备好加压水泵和养护用专用毛毡,当混凝土收水抹完最后一遍成活后,应专人及时进行覆盖,然后洒水保湿养护,养护时间不少于7d。
我们通过采取以上措施和加强施工过程的严格管理,确保了屋面防水混凝土保护层的施工质量,保证了屋面防水分部工程的竣工验收成为优良分部工程,为工程的一次交验成功创造了条件,受到了市、区质监站的好评。