王肇庆 辽宁省丹东市振安区农电局(118001) 实际工作中,常有不少农村电工弄不懂变压器分接开关是怎么回事,要弄清这一问题首先要了解变压器原理。 众所周知,变压器是根据电磁感应定律工作的,即: .(E1、 E2为一、二次感应电压,W1、W2为一二次线圈匝数.K为变压器变比)。 因为变压器线圈电阻很小,一般可忽略不计。 所以得:U1≈E1.U2≈E2 也就是说,通过一、二次绕组匝数不同,把一种电压转变为另一种电压。
实际工作中,常有不少农村电工弄不懂变压器分接开关是怎么回事,要弄清这一问题首先要了解变压器原理。
众所周知,变压器是根据电磁感应定律工作的,即:
.(E1、
E2为一、二次感应电压,W1、W2为一二次线圈匝数.K为变压器变比)。
因为变压器线圈电阻很小,一般可忽略不计。
所以得:U1≈E1.U2≈E2
也就是说,通过一、二次绕组匝数不同,把一种电压转变为另一种电压。
在我们农村配电网中,大多是10/0.4kV配电变压器。为使变压器能有一个额定输出电压,就要通过改变一次绕组分接抽头的位置实现调压。也就是在变压器10kV侧的三相绕组中,根据不同匝数引出几个抽头。这些抽头按一定接线方式接在分接开关上,开关中心有一个会转动的触头。当变压器需调压时,改变分接开关的位置,即转动触头改变线圈匝数,也即改变变比。
由 U2= ×U1可知,改变一次绕组匝数W1,二次电压U2也相应改变。
一般配电变压器有三个调压位置(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)。中间位置为额定电压,Ⅰ位置为+5%,Ⅲ位置为-5%(较额定电压)。即:Ⅰ位置10500V,Ⅱ位置10000V,Ⅲ位置9500V。所以三个调压位置的一、二次侧电压及匝数比为:
KⅠ= =26.25
KⅡ= =25
KⅢ= =23.75
当系统电压高于额定电压5%时,为使二次输出电压仍为额定电压,应使分接开关放在Ⅰ位置;当系统电压等于额定电压时,分接开关放在Ⅱ位置;当系统电压低于额定电压5%时,分接开关放在Ⅲ位置。