1月24日15时许,江西省新余市渝水区一临街店铺发生火灾。 目前,事故已造成39人死亡、9人受伤。 据了解,起火建筑为六层商住一体砖混结构建筑,起火部位在负一楼,并迅速蔓延至一楼、二楼的商业店铺。经初步查明, 该楼地下一层正在进行冷库装修,因施工人员违规动火施工造成起火,因火势太大无法及时扑灭,
1月24日15时许,江西省新余市渝水区一临街店铺发生火灾。 目前,事故已造成39人死亡、9人受伤。
据了解,起火建筑为六层商住一体砖混结构建筑,起火部位在负一楼,并迅速蔓延至一楼、二楼的商业店铺。经初步查明, 该楼地下一层正在进行冷库装修,因施工人员违规动火施工造成起火,因火势太大无法及时扑灭, 浓烟通过楼道涌入至二楼,二楼是培训机构和宾馆,受困群众主要是参加“专升本”培训的学生和住宿旅客。
据介绍,当地消防救援力量接到群众报警,于7分钟后抵达事故现场开展救援,先后调派10个队站20车118名消防指战员,以及属地政府和应急、卫健、教育等部门人员赶赴现场, 先后组织了五轮搜救,并依法控制了12名相关责任人员。
冷库包含有保温材料和制冷剂
发生火灾不仅蔓延速度快
还会产生大量有毒有害气体
极易引发重大损失!
▼▼▼
冷库起火的原因有哪些?
1.建造过程中易发生火灾
冷库在建造过程中,要隔热层中进行充填稻谷壳,在墙壁上要进行二毡三油的防潮构造处理,此时若遇到火源很容易发生燃烧。
2.检修时易发生火灾
在进行管道检修时,特别是进行管道的焊接时,极易引发火灾。
3.冷库拆除时易发生火灾
冷库拆除时,管道中的残余气体以及隔热层中大量的可燃材料遇到火源,很可能会燃烧成灾。
4.电气设备老化或使用不当引发火灾
冷库中使用的照明灯、冷库风机、电加热门的使用不当,以及电线的老化也会引发火灾。
5.线路问题引发火灾
在冷库火灾中,线路问题引起的火灾占据大半,其中线路短路最多。主要有这些情况:
冷库门长时间开着,热气进入冷库,库内冷凝水急剧增加,水滴电线上造成短路;电机运转时间过长过热,化霜时造成冷凝水,水碰到电线导致短路;线路使用过久,绝缘层老化、破裂,导致两线相碰;乱拉乱接电线,使电线的“外套”机械损伤,引起短路。
冷库火灾有什么特点?
1.燃烧猛烈,形成立体火灾。 冷库四壁垂直贯通,有烟囱式的空心夹墙;保温层中有沥青、油毡,库内有软木、纤维板、稻壳和塑料等,一旦起火,纵横方向的蔓延速度很快。
2.燃烧隐蔽,不易寻找着火点。 当冷库保温层稻壳起火阴燃时间较长,阴燃火焰在夹墙内,外部不易发现。
3.烟雾大,温度高,灭火行动不便。 冷库出入口少,库门及多层冷库的楼梯间都易被火焰封堵,浓烟翻滚下水枪手很难向库内或向上进攻。
4.毒害气体多,有爆炸危险。 一般冷库起火后,空气不足,燃烧不充分,一氧化碳含量较高。用泡沫塑料作保温材料的,着火后会放出毒气。若管内氨气大量喷出,浓度达到15.7~27.4%时,遇明火还会发生爆炸。
冷库防火需要注意什么?
1.冷库的建设施工必须符合《建规》、《冷规》等相关安全规范要求
冷库选址应坚持远离居民区和主要交通要道的原则,配电线路设计安装要采取可靠的保护措施。
2.加大监督力度,落实安全责任制度
相关单位要加大监督执法力度,发现问题立即整顿。严禁非法操作,坚持由相应资质的单位设计、建设冷库,并按操作规程施工,持证上岗。
3.提高安全意识,加强日常监督管理
建立健全各项消防安全管理制度,认识到冷库安全工作的重要性、必要性和经常性,工作落实到实处,防患于未然。
4.消防设施器材必须完善,具备控制初起火灾能力
由于冷库温度、湿度的特殊环境,火灾自动报警系统不宜选用普通的感烟火灾探测器、感温探测器,而应根据其特点安装空气采样烟雾探测系统。另外,冷库的氨制冷压缩机还可设置可燃气体探测器报警。
冷库起火后
火灾蔓延速度快
过火面积广且不易扑灭
导致人员、财产损失往往都很严重
事前预防对
冷库建设和使用来说极其重要!