来源:老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 《建筑电气与智能化通用规范》(GB55024-2022)的6.1.3条要求:民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式。因此,2022年10月1日后不能再考虑杆上变,在专变改公变的改造过程中,应考虑预装式箱变方式供电; 此处箱变限定为10kV预装式箱变,即通常的“欧式变”,且配套安装的变压器采用的是干式变压器。
来源:老王和你聊电气
《建筑电气与智能化通用规范》(GB55024-2022)的6.1.3条要求:民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式。因此,2022年10月1日后不能再考虑杆上变,在专变改公变的改造过程中,应考虑预装式箱变方式供电;
此处箱变限定为10kV预装式箱变,即通常的“欧式变”,且配套安装的变压器采用的是干式变压器。
无论是箱变还是室内配电房,深入负荷中心、进出线方便、土建基础条件、抗震等均为配电设计的一般性原则,不是本文讨论的重点。
本文仅探讨箱变与建筑物的安全距离,一般有以下三条要求:消防安全、电磁环境影响、噪音标准。
GB50016-2014(2018年版)第5.2.3条的规定:民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。
5.2.3 民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。
民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。
△技术措施要求
GB50016-2014(2018年版)与技术措施要求一致,就消防安全而言,箱变距离建筑物3米即可,同时应注意与人行道边线距离大于1米。
根据JGJ242-2011的4.2.3条。建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m
4.2.3 当配变电所设在住宅建筑外时,配变电所的外侧与住宅建筑的外墙间距,应满足防火、防噪声、防电磁辐射的要求,配变电所宜避开住户主要窗户的水平视线。
4.2.3 室外配变电所的外侧指独立式配变电所的外墙或 预装式变电站的外壳 。配变电所离住户太近会影响居民安全及居住环境。防火间距国家现行的消防规范已有明确的规定,国家标准《环境电磁波卫生标准》GB 9175仍在修订中,目前没有明确的技术参数。离噪声源、电磁辐射源越远越有利于人身安全,但实施起来有一定的难度。考虑到住宅建筑的特殊性, 建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m ,因为10/0.4kV变压器外侧(水平方向)20m处的电磁场强度(0.1MHz~30MHz频谱范围内)一般小于10V/
但是查找GB8702-2014,10kV箱变产生电场、磁场、电磁场可免于管理。没有特殊要求。
另外,依据文献《上海市变电站环境保护设计规范研究》(朱重德 2006)。该文通过对上海市建成并正常投入运行的220kV、110kV、35kV、10kV不同电压等级的变电站产生的工频电场、磁场,综合电场和噪声进行现场监测,对监测数据加以分析和研究,并给出建设性意见:
与上海地标DGJ08-99-2003中的5.0.6条要求保持一致。
根据GB3096-2008 条4“声环境功能区分类”分成了4类,其中居民住宅属于“1类声环境功能区”。
根据GB3096-2008 条4表1的要求,居民住宅对应1类声环境功能区,其环境噪声等效声级限制值:昼间55dB,夜间45dB。若不满足要求,应采取防噪措施。
又根据GB/T17467-2020《高压低压预装式变电站》的6.106,预装式变电站变压器是主要声源。
查JB/T10088-2016 表8,6kV和10kV的干式电力变压器的声功率级都大于60dB。
因此,自冷型干式配变其声功率级均不满足上述要求,一般均应考虑防噪措施。
综上,综合考虑 消防安全 、电磁环境影响、噪音标准。对于条件受限的场景,箱式变电站距离周围建筑物的最低标准必须满足GB 50016-2014(2018年版)的要求:不小于3米。且应采取必要的降噪措施,不超过昼间55dB夜间45dB的声级限制值;若条件允许,仍应参照JGJ242-2011的指导意见,按20米考虑。
当然,就具体的箱变项目而言,除了考虑箱变本体的落位问题,还应通盘考虑其进、出线走向及高、低压线路与其它市政管线的距离要求。