制冷铜管管径计算的三个办法!铜管壁厚计算的一个公式...
张明泉333
2024年01月12日 13:34:17
来自于制冷技术
只看楼主

一、管径计算的三种方法: 很多同行在做制冷系统的设计时候,不知道怎么去计算铜管的管径,比如排气管、吸气管、液管等铜管的管径; 今天我们给大家讲解下制冷工程师是如何来计算出铜管管径的。 方法一:Excel做制冷仿真直接计算法 这节课的重点,我们来利用Excel来计算制冷系统的管径,包含排气管径、液管管径和吸气管径;


一、管径计算的三种方法:

很多同行在做制冷系统的设计时候,不知道怎么去计算铜管的管径,比如排气管、吸气管、液管等铜管的管径;


今天我们给大家讲解下制冷工程师是如何来计算出铜管管径的。


方法一:Excel做制冷仿真直接计算法


这节课的重点,我们来利用Excel来计算制冷系统的管径,包含排气管径、液管管径和吸气管径;


我们先来从专业书籍上查询得到以下参数:

从书籍上我们可以查到各管径的推荐流速;我们只要根据这个流速就可以计算出相应的管径了。

举个栗子: 如果已知一个使用R22制冷剂的系统的制冷量是20kW,冷凝温度50摄氏度,蒸发温度3摄氏度,过冷度2k, 如下图所示: 

在流程图上面根据所给定的信息,可以计算出各点的焓值各自是多少,用系统的制冷量除以这两点焓值的差值,就可以得到系统的质量流量;下图为我们专用软件的计算结果;


最终得到的质量流量单位是Kg/h, 当我们计算吸气管路管径的时候,我们需要根

据过热度计算出冷媒密度,密度单位为Kg/m3, 制冷剂的质量流量除以密度就可以得到1点位置的容积流量,单位为m3/s:



最后,用这个容积流速除以不同管径下的截面积,就可以得到不同管径下的冷媒流速:


方法二:软件Coolpack仿真方法


打开Coolpack软件,选择制冷系统类型,我们选择单级压缩制冷系统;



点击以下按钮,输入我们的设计参数:



以R404A制冷系统,蒸发温度Te=5℃,Tc=45℃为例子,参数输入如下:

点击分析,进入管道计算界面:

计算结果如下;根据实际的铜管规格选择;



方法三:软件Solkane查询方法;


软件打开,如下界面:

以R404A制冷系统,蒸发温度Te=5℃,Tc=45℃为例子,参数输入如下:


计算结果如下:


好了,通过以上的三个办法,相信您可以很快的选择出制冷系统各管路合适的管径了。


二、铜管壁厚的计算:


关于铜管壁厚的计算,很多同行人士却没有仔细去研究下如何选择,今天我们给大家简单分享下如何计算铜管的壁厚。


以日本冷冻保安规则关系为基准,来求得的铜管(TP2M)最小厚度的计算公式,具体公式如下:

t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)

t: 铜管最小的壁厚 (㎜);

P: 最高使用的压力(设计压力) (MPa) ;

OD: 标准外径 (㎜);

σa: 在125℃的基本许可应力 (N/㎜2); *σa =33 (N/  ㎜2 );

α: 腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。


为了进一步掌握这个方法,我们举几个例子给大家参考学习下:

设计选择示例(TP2M),以下以O型(TP2M)铜管设计为例:

案例一、R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下:

R22制冷系统排气侧最高压力取3.45MPa,计算如下:

壁厚t=[(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)

=(3.45×19.05)/(2×33+0.8×3.45)+0

=0.9558mm

取整,t=1.0mm。

注:国标GB/T1804规定φ19.05的铜管壁厚V级偏差可以是±0.08mm,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4,+0.08)mm内,以免除管组爆裂隐患。

实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过3.0MPa,以3.0MPa为设计压力,φ19.05作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下:

壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)

=(3.0×19.05)/(2×33+0.8×3.0)+0

=0.8355mm

取整t=0.9mm,其壁厚偏差可以定在(-0.06,+0.08)mm内,如果t取1.0mm,就按照国标GB/T1804规定不必考虑壁厚偏差了。


案例二、R410A制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下:

R410A制冷系统高压侧最高压力设计为4.15MPa,则其壁厚计算为:

壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)

=(4.15×19.05)/(2×33+0.8×4.15)+0

=1.14mm

进行取整t=1.2mm,此壁厚按照国标GB/T1804规定V级偏差也能满足设计要求。如果该管组不需要折弯,选择壁厚为1.2mm的O形管,相比选择壁厚为1.0mm的H/2型管,成本增加了20%,这样设计是不合算的。而根据附表2可以知道采用H/2(TP2Y)铜管,壁厚为1.0mm时,其耐压可达到6.684MPa,完成符合设计压力的要求,因此这种情况下应该选择壁厚为1.0mm 的H/2(TP2Y)铜管。

也可以根据公式计算,H/2(TP2Y)铜管承受4.15Mpa的压力时,需要的壁厚是t=0.584mm。所以选择壁厚为1.0mm的H/2(TP2Y)铜管是完全符合4.15Mpa的设计压力要求的,只可惜H/2(TP2Y)型铜管都不能折弯。

通过此例,我们就可以知道为何一些空调厂家关于R410A多联机的技术资料里面,为何在配管选择表中会有“φ19.05的铜管若为盘管时壁厚应选择1.1mm(直管壁厚选择1.0mm)”了。

实际应用中,在T1工况下,R410A变频系统全年运行时的高压压力绝大部分时间在3.65Mpa以下。

以3.65Mpa为计算依据,则其壁厚t=1.0mm,但只能允许正偏差,这时应该在技术要求中注明壁厚偏差要求。

考虑到安全方面的因素,设计时最好还是以极限压力作为计算依据。

一般冷媒配管用铜管的选择参数及允许值:

附表1:O以及OL材料(TP2M型, 工程上也称盘管

附表2:1/2H或者H材(TP2Y型, 工程上也称直管


相关推荐

APP内打开