组合式空调机组选型 01

组合式空调机组选型


01



组合式净化空调机组介绍

组合式净化空调机组(也称为空调箱),是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。在洁净室工程中,组合式净化空调机组是暖通系统中必不可少的一种空调设备。

图片

图 1.1

组合式净化机组空气处理功能段通常包括:新风段、新风预热段、混合段、均流段、初效过滤段、表冷段、再热段、加湿段、送风机段、检修段、中效过滤段、亚高效过滤段、出风段等段位。

组合式净化空调箱大样图

图片

图 1.2

02



组合式净化空调箱主要选型参数

组合式净化空调箱的主要选型参数包括以下几点:

1、空调箱总送风量;

2、空调箱新风比/新风量;

3、表冷段制冷量;

4、加热段制热量;

5、加湿段加湿量;

6、送风机选型(风机全压、风机功率);

7、空调箱其他形式选择。

本期我们对空调箱的送风量、新风量计算来做讲解,后面再对其它参数计算进行学习。

图片

图 2.1

03



空调箱总送风量

空调箱总送风量=系统计算风量*选型系数

选型系数一般取1.1~1.2。

空调箱总送风量也叫空调箱选型风量,指的是空调箱设备理论上送风口能送出的最大送风量。

系统计算风量指的是整个空调系统中所有房间所需的实际风量之和,指的是为了满足洁净度要求整个系统最低限度要求的总风量。

从空调箱送出的风量到每个末端房间的各风管会有漏风损失和压力损失,所以需要乘以1.1~1.2的选型系数。

系统计算风量=换气次数*房间总体积

图片

图 3.1

04



换气次数

换气次数是计算房间风量最重要的参数,换气次数=房间送风量/房间体积,单位为次/小时。

GMP中对各洁净度对应换气次数推荐设计值如下:

B级(千级):45~60次

C级(万级):25~30次

D级(十万级、三十万级):15~20次

注:A级洁净度需满足垂直流,计算风量时不按换气次数计算。

图片

图 4.1

05



新风比

空调箱新风比,指的是空调箱新风量与总送风量的比值:

新风比=新风量/送风量*100%

新风指的是室外补充到空调箱内的空气,通常新风量需考虑下面几部分:

a、维持正压所需的风量(简称正压风量)

b、人员所需新风量,40m3/h*P

c、补充排风所需新风量

最终设计新风量应为L=MAX(a+b)+c

通常洁净室内工作人员相对而言不多,所以设计中a通常都是大于b 的,故新风量计算公式通常可以简化为:

新风量=正压风量+排风量

其中,正压新风量一般取1~2次换气次数。

送回新排风关系

对于组合式空调箱:送风量=新风量+回风量

对于房间:送风量=回风量+排风量+房间溢出风量

图片

图 5.1

全新风空调系统

回风量等于0时,系统称为全新风系统,此时新风比等于100%。

对于组合式空调箱:送风量=新风量

对于房间:送风量=排风量+房间溢出风量

图片

图 5.2

新风比影响因素

相同总风量系统下,新风比越大,系统冷、热、湿负荷越高。

之前我们提到过,新风量=排风量+正压新风量,所以前期必须确定排风需求以确定新风比,否则后期负荷计算偏差可能很大,会影响整个空调箱的选型。

06



案例分析

图片

图 6.1

例如以上某细胞间实验室,吊顶高度为2.6米,根据系统划分两套细胞间实验室用一套空调系统,根据工艺要求此细胞间无毒无异味产生,无工艺排风设备,洁净等级为D级,对此系统区域做风量选型计算如下:

1) 确定房间平面布局,吊顶高度

2) 根据房间洁净等级分布来确定换气次数

3) 计算各个房间送风量

4) 计算维持房间压差所需风量及排风量

5) 计算系统送风量

6) 计算系统新风量

7) 计算新风比

通过以上步骤计算风量情况如下表格,得出送风量为9180m3/h,新风比为:17%。

图片

图 6.2


本文来源于古净控股,如涉及侵权,请联系删除或做相关处理!