暗柱前面已经讲了很多了,今天才到具体钢筋长度的计算。首先还是要给大家一个整体的暗柱图,如图1所示。 图1 暗柱的纵筋分为基础插筋、中间层钢筋、顶层钢筋三部分。我们先讲绑扎的连接方式,这种方式每层有两个搭接的部位,钢筋长度也是不相同的,如图2所示。 图2 还有就是基础厚度不同,插筋长度也是不相同的,如图3所示。
暗柱前面已经讲了很多了,今天才到具体钢筋长度的计算。首先还是要给大家一个整体的暗柱图,如图1所示。
图1
暗柱的纵筋分为基础插筋、中间层钢筋、顶层钢筋三部分。我们先讲绑扎的连接方式,这种方式每层有两个搭接的部位,钢筋长度也是不相同的,如图2所示。
图2
还有就是基础厚度不同,插筋长度也是不相同的,如图3所示。
图3
基础厚度满足直锚,也就是基础厚度-保护层大于等于锚固的情况。再看基础厚度小于锚固的情况,如图4所示。
图4
根据上面的条件,下面进行一下总结,如图5所示。
图5
下面来看具体插筋长度的计算,如图6所示。
基础插筋的长度1
图6
图6是基础厚度大于等于锚固的情况,纵筋在基础里的长度是:弯折+基础厚度-保护层。基础伸出长度如图有个大于等于0,那这个就不用考虑,直接就考虑一个搭接长度就行。图上面插筋的长度给大家标注清楚了。我们继续往下看,如图7所示。
基础插筋的长度2
图7
较高的长度其实就是较低的插筋加上错开搭接的长(0.3LlE)和搭接长度(LlE)。下面我们看第三种方式,如图8所示。
基础插筋的长度3
图8
这个也是较低插筋,只是基础厚度小于锚固,图上公式都给大家写出来了,文字就不用描述了。继续往下,如图9所示。
基础插筋长度4
图9
图9是在图8的基础上加了错开搭接的长(0.3LlE)和搭接长度(LlE)。
基础插筋我们讲了四种长度,可能刚接触的感觉有点懵,其实实际钢筋就是这样计算的,钢筋软件里的公式也是这样的,这也就是我们为什么前面一直是在讲钢筋构造,只有明白了构造形式,计算的过程才能看的懂,今天的就这到这里,下面进行一下总结:如图10所示。
图10