梁、柱、墙中纵筋保护层变大时怎么处理呢? 混凝土保护层厚度是指最外层钢筋边缘至混凝土表面的距离,要满足规范的要求,保护层过小或者过大都会对结构构件造成不利的影响。 保护层过小于时对结构的不利影响: 1、影响钢筋与混凝土的粘结力 保护层过小可能使钢筋外围混凝土因产生径向劈裂而使粘结力降低,从而削弱承载力,对结构承载力有着重要的作用。
混凝土保护层厚度是指最外层钢筋边缘至混凝土表面的距离,要满足规范的要求,保护层过小或者过大都会对结构构件造成不利的影响。
保护层过小可能使钢筋外围混凝土因产生径向劈裂而使粘结力降低,从而削弱承载力,对结构承载力有着重要的作用。
2、容易使钢筋发生锈蚀,影响结构工程的合理使用寿命
保护层过小混凝土在环境条件下,会起化学变化而碳化,当碳化达到钢筋表面时,钢筋表面产生锈蚀。由于铁锈体积膨胀致使混凝土保护层开裂,从而加快钢筋再锈蚀,如此周而复始,使钢筋截面尺寸逐渐缩小,最终导致丧失承载能力, 影响结构工程的合理使用寿命。 。
混凝土是良好的防火材料,而钢筋遇高温会急剧膨胀加大,屈服点和极限强度急剧下降,导致混凝土构件破坏。从防火角度来看,也
需要保
证保护层的厚度,并且满足现行有关防火规范的规定,所以保护层厚度影响到构件的耐火极限和火灾发生时的财产损失。
由于保护层过小的不利因素,所以规范 《混凝土结构设计规范 》 GB50010-2010(2015年版)第8.2.1条和图集22G101-1给出了保护层的最下限规定。
保护层过大时对结构的不利影响:
1、钢筋保护层厚度过大会减小构件设计计算的有效高度值,直接导致承载力降低,甚至构件发生破坏。
2、钢筋保护层过厚使结构下部离受力筋远的混凝土由于粘结锚固作用的降低,其抗拉强度下降反而易开裂引起钢筋锈蚀。
钢筋保护层过大的情况一般在结构施工中由于钢筋位置的冲突,同一位置钢筋上移躲让,会导致该保护层的增加, 这种纵筋上移后保护层厚度的增加是构造上的需要,是合理的增加, 如下图所示。
规避措施:
为例避免保护层厚度增加带来的不利影响,所以在 《混凝土结构设计规范 》 GB50010-2010(2015年版)第8.2.3条中给出了
保护层大于50mm的需要采取增加钢筋网片的措施:
保护层≤50mm时,按照正常施工即可!
在18G901-1 《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》中给出了当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于50时,对保护层采取有效的防裂构造的两个措施:
措施一:混凝土材料上采取纤维混凝土
措施二:保护层内 加配钢筋网片
为保证防裂钢筋网片不致成为引导锈蚀的通道,应对其采取有效的绝缘和定位措施,此时网片钢筋的保护层厚度可适当减小,但不应小于25mm。
保护层大于50mm时采取的防裂钢筋网片构造见下图
《混凝土结构设计规范 》 GB50010-2010(2015年版)
22G101-1/18G901-1 《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板) 》
2楼
根据《建筑结构技术规程》第5.2.5条,当梁、柱、墙中纵向钢筋保护层厚度增大时,可采用以下处理方法:1、如果是梁,则需要按照设计计算书进行重新计算,并增大混凝土保护层厚度,保证结构的安全性;2、如果是柱,则需要将原有的钢筋按照构造、布局及间距重新设计,同时增加混凝土保护层厚度;3、如果是墙,则需要按照设计计算重新选用适当的墙厚,同时增加混凝土保护层厚度。需要注意的是,对于超过标准规定的纵向钢筋保护层厚度变化,应当在设计时立即进行调整,并进行必要的计算和验算,保证结构安全和耐久性。