盘点现浇箱梁施工中常见的钢筋问题
蜂花薛岳
2023年11月29日 09:17:18
只看楼主

一、钢筋连接 常见问题: 1、焊条等级偏低; 2、焊缝长度不够; 3、焊缝质量差。 后果: 焊缝强度不够,钢筋的连接不能满足受力要求。 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012): 案例:铜梁互通F、H匝道中桥、旧县互通A匝道大桥多次发现使用422焊条。

一、钢筋连接
常见问题:
1、焊条等级偏低;
2、焊缝长度不够;
3、焊缝质量差。
后果:
焊缝强度不够,钢筋的连接不能满足受力要求。
钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012):
案例:铜梁互通F、H匝道中桥、旧县互通A匝道大桥多次发现使用422焊条。

焊缝不饱满、咬伤、长度不够等现象时有发生
二、钢筋直螺纹连接


三、钢筋保护层
常见问题:
1、保护层厚度不足;
2、保护层过厚。
后果:
1、钢筋锈蚀;
2、混凝土开裂。

产生保护层过薄或过厚的因素:


四、钢筋切割不当
常见问题:
预应力管道与弯起钢筋空间位置冲突,直接切割弯起钢筋。
后果:
整个钢筋系统抗剪能力急剧降低,造成重大安全隐患。
案例:马路口中桥弯起钢筋切割。
知识普及:几种钢筋的构造及其作用。


五、钢筋施工其他问题
1、钢筋净距离不够;钢筋间距不符合要求;
2、钢筋绑扎搭接长度不够


《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG_D62-2004)


公路桥涵施工技术规范(JTG_TF50-2011)

3、人孔位置处没有设置上下层加密钢筋。
后果:人孔处应力集中,出现裂缝。
4、渐变钢筋未按照设计要求进行渐变绑扎。

免费打赏
yj蓝天
2023年12月04日 07:28:52
3楼

资料不错,学习啦,谢谢楼主分享