自动喷淋系统的计算
凌霄云外
2023年11月23日 11:33:30
只看楼主

 自动喷淋灭火系统的基本数据 (1)喷头的选择 《自动喷洒灭火系统设计规范》,闭式湿式自动喷水灭火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C之间的建筑物内,所以选用闭式湿式喷头。 (2) 由于该建筑为中度危险等级,喷头总数大于800 个,故需进行分区,地下一层至五层为低区,六至二十七层为高区。本系统设置7个报警阀,每个报阀组控制的最不利喷头处,都设末端试水装置,每层最不利喷头处均设直径为25mm的试水阀。每个报警阀部位都设有排水装置,其排水管径为试水阀直径的2倍,取50mm。


 自动喷淋灭火系统的基本数据

(1)喷头的选择 《自动喷洒灭火系统设计规范》,闭式湿式自动喷水灭火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C之间的建筑物内,所以选用闭式湿式喷头。

(3)查高规,自动喷水灭火系统的基本设计数据见下表:image.png

image.png

喷头的布置

根据建筑物结构与性质,本设计采用作用温度为68℃闭式吊顶型玻璃球喷头,喷头采用2.5m×3.0m和2.7m×3.0m矩形布置,使保护范围无空白点。image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png

放水发电
2023年11月24日 02:56:58
3楼

这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享