特殊应用、ESFR与货架内置洒水喷头!
钢铁的脊梁
2023年11月22日 16:34:16
只看楼主

01 特殊应用喷头、ESFR喷头术语    

01


特殊应用喷头、ESFR喷头术语

      一、特殊应用喷头:流量系数K大于等于161 ,具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于民用建筑和厂房高大空间场所以及仓库的标准覆盖面积洒水喷头 ,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头

注:非仓库型特殊应用喷头用于民用建筑和厂房高大净空场所,该喷头具有流量系数大和工作压力低等特点,且喷洒的水滴粒径较大。

    二、早期抑制快速响应喷头(ESFR):流量系数K大于等于161,响应时间指数RTI小于等于28±8(m.s)0.5,用于保护堆垛与高架仓库的标准覆盖面积洒水喷头

注:早期抑制快速响应喷头仅适用于湿式系统,因为如果用于干式系统或预作用系统,由于报警阀打开后因管道排气充水需要一定的时间,导致喷水延迟,从而达不到快速喷水灭火的目的。

02


特殊应用喷头、ESFR喷头设置
一、 非仓库型特殊应用喷头:
1.设置 闭式系统 的场所,洒水 喷头类 和场所的最大净空高度应符合下表的规定; 仅用于保护室内钢屋架等 建筑构件的洒水喷头和设置货架内置洒水喷头的场所,可不受此表规定的限制

图片

2.民用建筑高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数: 当民用建筑高大空间场所的最大净空高度为12m<h≤18m时采用非仓库型特殊应用喷头。
二、仓库型特殊应用喷头
符合下列条件之一的场所,宜采用 设置仓库型特殊应用喷头的自动喷水灭火系统。

      1.最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或箱装不发泡塑料的仓库及类似场所。

      2.最大净空高度不超过7.5m且最大储物高度不超过6.0m,储物类别为袋装不发泡塑料和箱装发泡塑料的仓库及类似场所。

3.仓库 及类似场所采用仓库型特殊应用喷头时,湿式系统的设计基本参数不应低于规范的相关 规定。
三、早期抑制快速响应洒水喷头
符合下列条件之一的场所,宜采用 设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统

      1.最大净空高度不超过13.5m且最大储物高度不超过12.0m,储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;

      2.最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似场所。

3. 当采用早期抑制快速响应喷头时, 系统应为湿式系统,且系统设计基本参数应符合本规范的有关规定。

03


货架内置洒水喷头设置要求
一、货架储物高度 超过7.5m时应设置货架内置洒水喷头。
二、当货架仓库的最大净空高度或最大储物高度超出早期抑制快速响应洒水喷头适用的范围时,应设货架内置洒水喷头,且货架内置洒水喷头上方的层间隔板应为 实层板。
三、货架内置洒水喷头的设置应符合下列规定:
1.仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级场所应在自地面起每 3.0m设置一层货架内置洒水喷头,仓库危险级Ⅲ级场所应在自地面起每 1.5m~3.0m设置一层货架内置洒水喷头,且最高层货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过 3.0m
2.当采用流量系数 等于80的标准覆盖面积洒水喷头时, 工作压力不应小于0.20MPa;当采用流量系数 等于115的标准覆盖面积洒水喷头时, 工作压力不应小于0.10MPa
3.洒水喷头间距不应大于3m,且不应小于2m。
4.设置 2层及以上货架内置洒水喷头时,洒水喷头应 交错布置。

04


三种喷头布置方式的补充
1.顶部喷头采用仓库型特殊应用喷头,无须设置货架间内置喷头。不宜顶部采用仓库型特殊应用喷头+设置货架内喷头的形式,只能采用 顶部及货架内喷头均为标准覆盖面积洒水喷头的形式
2.顶部喷头采用早期抑制快速响应喷头,无须设置货架间内置喷头。不宜顶部采用早期抑制快速响应喷头+设置货架内喷头的形式,只能采用 顶部及货架内喷头均为标准覆盖面积洒水喷头的形式。

免费打赏
tumux_29064
2023年11月22日 16:40:12
2楼
根据我所了解的建筑工程行业现行规范,ESFR系统(Early Suppression Fast Response)是为了快速抑制火灾而设计的灭火系统,通常应用于大型仓库等场所。货架内置洒水喷头属于ESFR系统的一种。而特殊应用指的是针对特殊场所或特殊建筑结构设计出的防火方案,需要根据具体情况进行具体分析和设计。在设计特殊应用方案时,需要参照当地的规范标准。因此,如果要在货架系统中应用ESFR系统并内置洒水喷头,需要仔细地分析具体情况并按照相关规范标准进行设计。同时也需要考虑是否符合当地的消防要求,并进行必要的审批和验收。
回复

相关推荐

APP内打开