喷淋系统设计方法
凌霄云外
2023年11月22日 13:32:52
只看楼主

一、首先确定建筑危险等级 建筑危险等级(轻危险等级、中危险Ⅰ级、中危险Ⅱ级、严重危险等级)。参见表A确定火灾危险等级  表A 设置场所火灾危险等级举例 火灾危险等级 设置场所举例 轻危险级 建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。 中危险级

一、首先确定建筑危险等级

建筑危险等级(轻危险等级、中危险Ⅰ级、中危险Ⅱ级、严重危险等级)。参见表A确定火灾危险等级 


设置场所火灾危险等级举例

火灾危险

等级

设置场所举例

轻危险级

建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。

中危

险级

1)高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼()

2)公共建筑(含单多高层):医院、疗养院;图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆();影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑;总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于1000m2的地下商场等

3)文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等

4)工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等建筑构件(树上鸟教育给排水设计杨老师)

1)民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积5000m2及以上的商场、总建筑面积1000m2及以上的地下商场、净空高度不超过8m、物品高度不超过3.5m的自选商场

2)工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间

严重

危险

Ⅰ级

印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过8m、物品高度超过3.5m的自选商场

Ⅱ级

易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗喷涂油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台葡萄架下部

仓库危险级

食品、烟酒;木箱、纸箱包装的不燃难燃物品等

木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等

A组塑料与橡胶及其制品;沥青制品等

注:表中的A组、B组塑料橡胶的举例见《自动喷水灭火系统设计规范》附录B





 二、确定设计参数

1)根据危险等级,选择喷水强度,作用面积等参数。参见表5.0.1

5.0.1民用建筑和工业厂房的系统设计参数

火灾危险等级

净空高度

(m)

喷水强度

(Lminm2)

作用面积

(m2)

轻危险级

8

4

160

中危险级

Ⅰ级

6

Ⅱ级

8

严重危险级

Ⅰ级

12

260

Ⅱ级

16

注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa

2)直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力来确定,且不宜小于2.4米。

表7.1.2同一根配水支管上的喷头间距及相邻配水支管的间距

喷水强度

L/min.m2

正方形布置的边长(m)

矩形或平形四边形布置的长边边长(m)

一只喷头保护的最大面积

(m2)

喷头与端墙的最大距离(m)

 

4

4.4

4.5

20

2.2

6

3.6

4.0

12.5

1.8

8

3.4

3.6

11.5

1.7

12-20

3.0

3.6

9.0

1.5

注:1仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头的间距应按走道地面不留漏喷空白点确定;

2 货架内喷头的间距不应小于2m,且不应大于3m。

3)边墙形标准头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定。

表7.1.12边墙形标准喷头的最大跨度与间距(m)

设置场所火灾危险等级

轻危险级

中危险级

配水支管是喷头的最大间距

3.6

3.0

单排喷头的最大保护跨度

3.6

3.0

两排相对喷头的最大保护跨度

7.2

6.0

注: 1两排喷头应交错布置;

2室内跨度大于两排相对喷头最大保护跨度时,应在两排喷头中间增设一排喷头.

、水力计算

图片

图片

四、自动喷淋泵的选择

图片

图片

七层喷水系统计算表

计算管段

设计秒流量

QL/S

管长(L

(m)

DNmm

V

(m/s)

单阻

kpa/m

沿程水头损失

hy=iL

(kap)

水损累计

εhy

(kpa)

备注

0-1

0.94

0.6

32

0.99

0.85

0.51


 

 

 

所有喷头流量取0.94L/S

1-2

1.88

4.56

40

1.50

1.54

7.01


2-3

2.82

0.31

50

1.33

0.87

0.27


3-4

3.76

1.81

50

1.77

1.50

2.72


4-5

4.70

1.30

50

2.21

2.30

2.99


5-6

5.64

1.50

65

2.66

3.27

4.90


6-7

7.52

0.62

65

3.54

5.7

3.53


7-8

8.46

1.36

65

2.40

1.94

2.63


8-9

10.34

2.89

80

2.08

1.18

3.41


9-10

10.34

6.15

100

1.19

0.29

1.76


10-11

15.04

21.7

100

1.74

0.58

12.62


11-12

15.04

60

150

0.79

0.08

4.89

47.24

图片

五、系统压力校核
配水管和配水支管最大允许工作压力不大于1.0Mpa,报警阀处不大于1.20Mpa,否则需设置减压装置
六、一类高层中除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5m2的卫生间和不宜用水扑救的部位以外,均需设自动喷水灭火系统。

诸如自动扶手梯底部,空调机房等均需设置自动喷水灭火系统。而二类高层卫生间和空调机房则不需自动喷水灭火系统。而单层和多层建筑则卫生间、自动扶手梯底部、和空调机房均不需设置喷淋。(针对医院)后荷、伽马刀、直线加速器、回旋加速器、X光、核磁共振、CT、血管摄影等贵重仪器室均不能设置自动喷水灭火系统。而浴厕等场所则不需设置自动喷水灭火系统。