消防喷淋系统简介
凌霄云外
2023年11月22日 10:40:15
只看楼主

01 消防喷淋系统简介


01

消防喷淋系统简介






图片

消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在火灾发生时自动发出警报,自动控制的消防喷淋系统可以自动喷淋并且和其他消防设施联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。



02

消防喷淋头发展历史







洒水喷头灭火技术发展至今也已有近300年的历史了,这也是火灾给人类带来巨大灾难后而被发明出来的。


据记载,在1723年的英国,有人就将木桶,水以及一些易熔断的部件,共同组装成了一套能够自动喷水灭火的装置。


到了19世纪初,穿孔管喷水系统诞生了,人们将金属管上打无数个孔,平常并不会给管道通水,如果出现火灾就打开阀门给管道通水,而水也会沿着管道从小孔中喷洒出来浇灭火灾。


虽然这套系统在一段时间内被广泛使用和推广,但是,该系统在使用后也发现有明显的缺点,那就是时间久了,管道内部的小孔容易被锈迹和杂物堵塞。


在19世纪中期,终于发明出了自动洒水喷头,但当时的产品还是较笨重,并且灵敏度也并不是很高,虽然很快就被改进后的新产品所代替,但是还是为现代消防技术的发展做出了巨大的贡献。


图片


19世纪末,制造出了现代洒水喷头,其利用了杠杆原理,分别使用金属膜片和玻璃球将水封住,其结构原理也一直沿用至今。


03

消防喷淋头有分4种




01

下垂型喷头

图片

02

直立型喷头

图片

03

边墙型喷头

图片


D1

下垂型喷头

是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 

D2

直立型喷头

顾名思义,直立型的喷头是直立安装的,水流向上冲向溅水盘的喷头。安装它时,需注意距楼板顶部距离按规范要求为75mm-150mm。

D3

边墙型喷头

靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。 


04

消防喷淋系统图解





图片

在现今建筑中,消防喷淋系统是必不可少的一种灭火装置,尤其在商场、公共办公场所、大型厂库、车间以及其他一些公共设施的建筑中。而作为消防喷淋系统的终端,洒水喷头的安装显得尤其重要,它们安装时候有哪些要注意的点呢,今天我们就来一起探讨下。



洒水喷头在安装时候与周围建筑的距离尤为重要,安装中我们会视周围环境的情况来选择不同的洒水喷头,使它们起到不同的灭火效果和灭火作用。



图片

1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。

图片



图片

2、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。

图片



图片

3、边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。

图片



图片

4、无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头;喷头在系统冲洗试压合格后安装。


图片

5、当喷淋支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架


图片

6、当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。

图片




图片

7、喷淋管道末端应采用梯形防晃支架


图片

8、末端支架与喷头之间的距离为400mm。

图片



图片

9、当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位

图片



图片

10、风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。

图片



图片

11、喷淋管道安装应主管在下


图片

12、喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。

图片



今天对消防喷淋系统的介绍就到此为止,如果有需要补充这块知识点,欢迎在下方留言区与我们讨论!