一、弹线定位 根据设计一图纸要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位。 混凝土板、预应力空心板、现浇混凝土楼板、预制薄混凝土楼板上,标注出灯头盒的位置尺寸。
根据设计一图纸要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位。
混凝土板、预应力空心板、现浇混凝土楼板、预制薄混凝土楼板上,标注出灯头盒的位置尺寸。
预制管弯可采用冷偎法和热喂法。方法同明敷方法。钢管弯曲时,弯扁程度不应大于管外径的10%.弯曲角度不宜小于90度。
现浇棍凝土框架内配管多使用钢管,尤其是动力线路。照明线路和弱电系统可使用强度较高的硬质PVC管,而且在结构的重要部位应做钢管保护。
管子应敷设在柱子中间部位,且与主筋或箍筋每隔lm绑扎固定,在进盒处绑扎点不宜大于0.3m。配管引出柱子时,为了不伸出模板,在管口处套一个套管并粘好,套管的外端要堵严,并与模板紧密贴住固定好,直接浇注在混凝土内。现浇棍凝土柱内壁灯盒、开关盒、插座盒应敷设在柱子中间部位,先将管与盒连接好,并用废纸外包塑料薄膜或塑料薄膜包锯末或麻绳将盒内堵塞严密,以免浇注时渗进沙浆。横向穿过现浇混凝土柱时,对柱子的结构强度有所减弱,应用钢管做套管,尽量离开柱子端头。
当管子需要横穿梁时,穿梁位置要与梁端头有一些距离,要在梁的靠中间位置穿过;当管子需要垂直竖穿梁时,最好在梁的净跨1/3附近穿过,此处梁的受力最小;当管子水平顺向在梁内敷设时,塑料管要与主筋保持一定距离敷设,不要与主筋绑扎在一起,要保证主筋周围都有混凝土包裹,这样梁的机械强度才会有保证。应敷设在梁的中问位置附近,至少距梁底筋上部50mm。
现浇混凝土墙体内配管应先连接好管盒,敷设在墙体内的盒(箱)应在钢筋网格中。现浇棍凝上墙体内配管应走捷径(不必横平竖直),应敷在两层钢筋之间,将管子与钢筋绑牢,绑扎点即离不大于1m,进盒附近要绑扎一点。
管子在空心砖墙内水平敷设时,在配管层内可改一行普通砖砌筑,或浇注一段混凝土保护住管子,当空心砖卧砌时也可从空心砖的空心洞中穿过。
E、框架结构加气混凝土砌块隔墙的管子敷设:
加气混凝上砌块隔墙管子敷设,除配电箱外,不应配合砌墙预埋,其他器具线盒、管均应在墙体砌筑完成后剔槽卧盒配管。
现浇楼板在支好模后,未安放钢筋前电工应根据房间四周墙和梁的边缘弹好十字线,确定好灯位的准确位置,当楼板底筋绑扎并垫好后,面筋(有的称盖铁)没绑扎前进行配管,将管路敷设在两层钢筋之间,配完管后再绑扎面筋。敷设管路要走捷径,不必相互平行垂直,管子外径不能超过混凝土板厚度的1/3,配管与混凝土表面不应小一于15mm,否则楼板容易出现裂缝。
预制空心楼板管子暗敷,可敷设在板缝或板孔内,不能横向铺管,灯位盒也尽量埋在板缝内(使用DF型),若灯位不是板缝,可在板孔位置剔洞埋盒(使用普通灯头盒),但不能剔伤板肋。
垫层(后浇层)厚度应能保护住管子,管的最小保护层厚度不应小于15mm,对楼(屋)面不平整的地方应铲平。楼(屋)面焦渣垫层(其他保温层)内配管时,应在垫层施工前,对管路周围用厚度不小于50mm水泥砂浆加以保护,以防止管路受机械损伤。
现浇混凝土阳台、雨篷板的受力情况系上部受拉、下部受压、故钢筋网设在部,阳台雨篷内管子敷设时,应在支好底模板后,没绑钢筋前进行。管子与灯位盒接好,将盒堵塞严与模板固定牢固,将管子在模板上垫起至少15mm的高度,使用木模时,可用钉子将灯盒钉在模板上,管与钢筋保持一定距离并绑紧。
一般管子敷设在三合土垫层内,敷设前垫层夯实,铲平。地面内敷设的管子,其露出地面的管口高度一般不宜小于200mm,且应垂直地面,露出地面段应套钢管保护,钢管埋地端应立锯成30–45度斜口,以增加地下固定长度。
管路通过建筑物变形缝(沉降缝)时,要在其两侧各埋设接线盒做补偿装置。
钢管(厚度不小于2mm)采用丝扣连接时,应用直径不小于6mm圆钢焊接。镀锌钢管不能焊接,可用不小于4m㎡的铜线压接,有专用的接地压接卡子。
管路敷设完毕后,应及时清扫线管,堵好管口,封好盒子口,等待土建完工后穿线。