变压器合闸时产生励磁涌流的原因主要有以下3点: 铁芯中的磁链不能突变。在t=0时,由于电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁通应为-Φm。这导致产生磁通的自由分量使铁芯中磁通最大,最严重的情况下,磁通可达稳态最大值的2倍。 由磁化特性决定的电流波形很尖。这个冲击电流可超过变压器额定电流的6-8倍。铁芯越饱和,产生一定的磁通所需要的励磁电流就越大。 变压器电、磁能的转换。合闸瞬间电压的相角和铁芯的饱合程度等因素决定了变压器合闸时有励磁涌流产生。励磁涌流的大小也会受到铁芯剩磁与合闸电压相角的影响。
变压器合闸时产生励磁涌流的原因主要有以下3点:
铁芯中的磁链不能突变。变压器合闸时的励磁涌流是由于铁芯中的磁链不能突变、磁化特性决定的电流波形尖锐以及变压器电、磁能转换等多种因素共同作用的结果。
如何有效的避免励磁涌流引起变压器差动保护误动作来提高电力系统的稳定性、可靠性?建议采用以下几种方法来抑制励磁涌流:
一、采用先进的断路器。利用真空断路器和SF6断路器可以精确实现对励磁涌流的抑制,因为这些断路器的分、合闸时间漂移都在1ms之内。
二、通过合理调整合闸角或电压来避免励磁涌流的产生。
三、利用令合闸偏磁与变压器剩磁相互抵消的方式,避免变压器铁芯饱和,有效抑制变压器励磁涌流的产生。
四、合理使用变压器合闸涌流抑制装置,该装置采用相控技术和限流技术相结合的双重保护机制,可有效抑制变压器空载合闸涌流。
时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器 励磁涌流 知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!