梁上托柱时无需配置附加横向钢筋?
huxh501
huxh501 Lv.7
2005年02月25日 13:25:40
只看楼主

《全国民用建筑工程设计技术措施--结构》的9.3.3条最后一句说当梁上托柱时无需配置附加横向钢筋,那么柱传来的集中荷载所产生的剪力由谁来承担呢?难道不管柱上有多大的荷载,其产生的剪力都能由梁砼来承担?在梁上部传来的集中荷载和在梁高范围内传来的集中荷载对框架梁的受力有何区别?在施工图中我是一直都加的,但审图时审图办让我去掉,理由就这一条,我始终无法理解。请各位师长赐教。谢谢!

《全国民用建筑工程设计技术措施--结构》的9.3.3条最后一句说当梁上托柱时无需配置附加横向钢筋,那么柱传来的集中荷载所产生的剪力由谁来承担呢?难道不管柱上有多大的荷载,其产生的剪力都能由梁砼来承担?在梁上部传来的集中荷载和在梁高范围内传来的集中荷载对框架梁的受力有何区别?
在施工图中我是一直都加的,但审图时审图办让我去掉,理由就这一条,我始终无法理解。
请各位师长赐教。谢谢!
免费打赏
yunfeiyu
2005年02月25日 14:03:35
2楼
其实是可以不用加附加横向钢筋,但很多设计人员为了安全,都会
适当加一点意思一下。审图的提出让你取消,我觉得不合理,因为
你不是违反强制性规范什么的,理论上可以不加,但加了也没有坏
处,只是有点浪费而已,你可以不理睬他的意见,自己适当加一点。
回复
huxh501
2005年02月25日 14:16:43
3楼
其实是可以不用加附加横向钢筋,..........
版主能告诉我为什么吗?
回复
yunfeiyu
2005年02月25日 17:13:38
4楼
相关话题请参考此帖:http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=99044&boardID=170&boardName=混凝土结构&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛
回复
lqy-win
2005年03月04日 17:09:09
5楼
可以不加,因为梁上托的柱的轴力是加在梁的上部,不存在拉脱效应。只要梁抗剪够就行啦!其实混凝土规范10.2.13条文说明有明确说明(P305第1、2行,注意仔细理解文字意思)
回复

相关推荐