深圳华森张良平总工:关于超限问题的一些思考
wux7788_38363
2023年10月10日 10:39:13
只看楼主

广东省工程勘察设计大师,深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司总工程师 张良平 在 “   第二届粤港澳大湾区建筑结构创新技术论坛   ” 上作了题为 《 关于超限问题的一些思考 》的精彩报告! 报告主要围绕关于 个别剪力墙转换的问题 、   关于


广东省工程勘察设计大师,深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司总工程师 张良平   第二届粤港澳大湾区建筑结构创新技术论坛   上作了题为 关于超限问题的一些思考 》的精彩报告!

报告主要围绕关于 个别剪力墙转换的问题   关于 凹凸不规则、组合平面还是楼板不连续超限判别的问题 ,展开谈论。

01 个别剪力墙转换结构形式论证

因建筑功能使用(入户大堂、架空或商业等)需求,剪力墙住宅经常出现个别剪力墙需转换的问题。 根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)6.1.1条文说明: 仅有个别墙体不落地,例如不落地墙的截面面积不大于总截面面积的10% ,只要框支部分的设计合理且不致加大扭转不规则,仍可视为抗震墙结构,其适用最大高度仍可按全部落地的抗震墙结构确定

因此本节从三个方面来介绍如何 论证结构是剪力墙结构还是部分框支剪力墙结构 :1)不落地剪力墙的截面面积占比;2)框支部分的设计是否合理;3)是否加大结构扭转不规则。


02 超限判别

由于采光、通风及得房率等方面的优势,近年深圳市涌现出大量平面凹凸不规则的高层建筑,而且房屋高度越来越高。

深圳市出台了 《高层建筑平面凹凸不规则弱连接楼盖抗震设计方法技术指引》 ,对高层建筑平面凹凸不规则形式进行总结归纳为单肢非正交(或斜交)形式和单肢正交形式两种,前者如Y形平面、X形平面等,后者如工字形、T字形、十字形、风车形等。

《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》〔2015 建质67号 中也给出了超限高层建筑工程主要范围,明确了 凹凸不规则、组合平面、楼板不连续超限内容

《建筑抗震设计规范》 中3.4.3条和深圳市工程建设标准 《高层建筑混凝土结构技术规程》SJG 98—2021  明确凹凸不规则、组合平面、楼板不连续超限内容。

但是还是有许多问题值得进一步探讨,本节就相关问题进行了总结,得出主要结论:单肢结构长宽比 l / b 、单肢结构的高宽比 H / b 及单肢平面和中心区连接楼盖宽度是保证结构良好整体性能的重要参数。


03 项目实例

本节以某地上48 层、裙房2 层、地下室2 层,在16 层和34 层设置避难层,塔楼标准层层高2.90m、建筑总高度145.050m,平面高宽比4.28的采用 剪力墙结构体系 超高层住宅塔楼 为例,介绍了其 超限判别的方法和结果 ,从概述、 楼板性能目标判别的计算方法、楼板应力分析结论及加强措施这三个方面进行了 楼板应力分析 ,从分析方法、弱连接楼板抗剪、抗拉及抗弯承载力验算等方面介绍了 弱连接楼板承载力分析补充验算方法

分析结论及加强措施如下(结合高层建筑平面凹凸不规则弱连接楼盖抗震设计方法技术指引及深圳市高规):

1) 弱连接楼盖在结构顶部及底部应设加强区采取加强措施。结构底部加强区高度按高规有关规定,顶部加强区高度按顶点向下1/10 高度范围;宜全部楼层进行加强。

2) 加强区由单肢内端起0.25 倍肢长范围。对于该区域的楼板,板厚不宜小于150mm,应采取双层双向配筋且配筋率不小于0.30%。加强区的弱连接楼盖部位的梁应设置腰筋。非加强区由单肢内端起0.25 倍肢长范围。对于该区域的楼板,板厚不宜小于150mm,应采取双层双向配筋且配筋率不小于0.25%。加强区的弱连接两侧梁适当加大配筋,应设置腰筋,纵筋拉通。

3) 弱连接处楼板的板内钢筋应可靠锚入两侧梁与墙体内。加强核心筒剪力墙的完整性,楼梯外侧通高剪力墙适当加大配筋。

4) 弱连接区剪力墙,配筋适当加强。



04 深圳市高规的一些相关规定

深圳市高规 3.6.1、3.6.2条 给出了计算前提和计算公式, 7.6.4~7.6.11条 列出了具体的布置要求。

责任编辑:成乐