请教一个设计秒流量的问题
jllovefy
jllovefy Lv.2
2008年04月15日 15:08:37
只看楼主

比如一个旅馆假设有3个客房,每个客房一个淋浴,一个坐便,一个台盆,一个房间的用水当量是否为:1+0.75+0.5,那这个旅馆的生活给水设计秒流量q=0.2a(sqr((1+0.75+0.5)*3)=0.2*2.5*(sqr(6.75))=1.3(L/S),这样计算对吗?那总进水管是否根据这个1.3去选取管径?

比如一个旅馆假设有3个客房,每个客房一个淋浴,一个坐便,一个台盆,一个房间的用水当量是否为:1+0.75+0.5,那这个旅馆的生活给水设计秒流量q=0.2a(sqr((1+0.75+0.5)*3)=0.2*2.5*(sqr(6.75))=1.3(L/S),这样计算对吗?那总进水管是否根据这个1.3去选取管径?
免费打赏
jllovefy
2008年05月29日 15:18:14
12楼
谢谢8楼给的计算步骤!
回复
nc_dog
2008年06月29日 16:04:04
13楼
大便器用延时自闭当量以0.5计,计算结果+1.1L/S,你这个不用
回复
gejianfeng2000
2008年06月29日 18:42:13
14楼
对的!!相信自己没错的!!
大便器用延时自闭当量以0.5计,计算结果+1.1L/S。
回复
gongyongxm
2008年06月29日 19:26:01
15楼
我想问的是a=2.5是为什么??我啥也不懂。。
回复
ragnorok
2008年06月30日 21:39:41
16楼
a=2.5是根据建筑物用途定的系数
回复