这样的荷载到底属于恒荷载还是活荷载?
frostbird
frostbird Lv.3
2008年04月15日 12:29:05
只看楼主

关于屋顶上的一些设备(分大设备和小设备是不是不同),还有直接在屋顶上起的水箱(混凝土),或者放在屋顶上的铁皮水箱,这些荷载到底该算横荷载还是活荷载?我请教过一些人,大家说法不一,请问有什么依据吗?请指教!谢谢!

关于屋顶上的一些设备(分大设备和小设备是不是不同),还有直接在屋顶上起的水箱(混凝土),或者放在屋顶上的铁皮水箱,这些荷载到底该算横荷载还是活荷载?我请教过一些人,大家说法不一,请问有什么依据吗?请指教!谢谢!
免费打赏
fmt88888ok
2008年04月15日 12:47:55
2楼
我觉得只要荷载分析准确,完全可以按恒载考虑,所谓活载,只是安全系数大些。更何况这类活载不必考虑不利布置。
回复
设计牛
2008年04月18日 14:42:58
3楼
找找教材吧
回复
jasonlee131
2008年04月18日 17:20:04
4楼
屋顶水箱我一般都是按恒载输入,审图的到也没说过什么,不知道那位有更权威点的做法,愿闻其详.
回复
hyf2200506316
2009年08月12日 11:41:50
5楼
:lol 11111111111111111111
回复
大鹏鹏
2013年04月16日 11:40:38
6楼
jasonlee131 发表于 2008-4-18 17:20 屋顶水箱我一般都是按恒载输入,审图的到也没说过什么,不知道那位有更权威点的做法,愿闻其详.你好,我最近在做毕业设计遇到屋顶水箱这样的问题,屋顶水箱的荷载应该取多少呢,算恒荷载还是活荷载呢?谢谢
回复
shichangan22
2013年04月16日 12:40:17
7楼
我的个人习惯是一般按恒载输入
至于恒载的大小取决于水箱的大小
可以跟水专业沟通下
回复
daliu300
2013年04月16日 21:09:49
8楼
按照恒载吧,计算一下
回复
萧剑
2013年04月16日 21:26:02
9楼
屋顶设备荷载一般分横载和活荷载,其中恒载包括设备自重等,活荷载为设备运行荷载,即动荷载,需要考虑一个动力系数。屋顶水箱自重按恒载考虑,水按活荷载考虑即可。
回复
xiixii2006
2013年04月16日 22:40:40
10楼
其实楼主忽略了准永久值系数,打个比方,消防水箱的水使用频率比较低,长期都是满水状态,也就是准准永久值系数很高,一般按照横荷载来输入,楼主仔细看看荷载规范对于不同荷载的考虑
回复
酷币的画图
2014年11月06日 16:55:47
11楼
看看荷载规范对于不同荷载的考虑
回复

相关推荐