临时高压制消防稳压流量、压力计算—上置式
满身肌肉的帽子
2023年09月08日 11:44:14
只看楼主

         一、稳压罐的稳压控制原理:            


   

    

一、稳压罐的稳压控制原理:            

   
消防给水系统平时压力:位于(PS1~PS2)之间。            

   
(1)       正常漏损       时,稳压罐内压力从PS2下降至PS1,此时:            
启动稳压泵,向罐内充水,压力至PS2时停止稳压泵;            

   
(2)       火灾时       ,稳压罐内压力下降至PS1时,启动稳压泵,但压力会继续下降至P2,此时:            
探测到消防水泵房内压力开关P3处的压力传感器信号,启动消防泵,向系统供水;同时,反馈信号,关闭稳压泵;            
在消防泵启动前的时间内,继续由稳压罐内(消防储存水容积)向系统供水。            

稳压罐压力变化示意图


二、稳压泵的流量、扬程计算:

(1)临时高压制,高位消防水箱间上置式 稳压泵的流量 计算:

    稳压泵的设计流量=(1%~3%)×消防给水设计流量,且:    
    1.0 L/s ≤ Q稳压泵< Q流量开关    
    流量开关的流量即:系统的自动启动流量    

(2)临时高 压制,高位消防水位间内上置式 稳压泵的压力 计算:

计算步骤如下:

  • 最不利点处的压力值P0:

喷淋系统P0取0.16MPa

消火栓栓口压力25m时P0取0.16MPa

消火栓栓口压力35m时P0取0.22MPa;

  • 消防主泵启泵压力值P2(水箱间标高处):

P2=P0-0.01*H1    
  • 稳压泵启泵压力PS1:

PS1=P2+(0.07~0.10)    
  • 稳压泵停泵压力PS2:

PS2=PS1+(0.05~0.06)   或:    
PS2=PS1/0.8    
  • 稳压泵扬程:

H=(PS1+PS2)/2          
  • 消防水泵内压力开关开启值:

P3=P0+0.01*H2    

稳压流量、扬程计算图表

免费打赏
yj蓝天
2023年10月23日 08:15:39
2楼

好资料,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开