人防车位是可以安装充电桩的, 只要是签订了长期租赁合同,可以由物业向当地人民防空管理部门提出申请,在不影响功能的前提下可以安装充电桩。另外,在地下人防车位能够安装新能源车充电桩,在安装和使用过程中 不得影响人防工程的防护效能。 同时安装时应按照《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》和《电动汽车分散充电设施工程技术标准》的要求和规定,履行相关安装程序。
人防车位是可以安装充电桩的, 只要是签订了长期租赁合同,可以由物业向当地人民防空管理部门提出申请,在不影响功能的前提下可以安装充电桩。另外,在地下人防车位能够安装新能源车充电桩,在安装和使用过程中 不得影响人防工程的防护效能。 同时安装时应按照《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》和《电动汽车分散充电设施工程技术标准》的要求和规定,履行相关安装程序。
按照北京市住建委《关于推进物业管理区域新能源小客车自用充电设施安装的通知》(京建发〔2014〕238号)第七条之规定:安装新能源小客车自用充电设施应不破坏人民防空地下室战时防护功能。在人民防空地下室安装新能源小客车自用充电设施,应由人民防空地下室管理使用单位报告属地区县人防主管部门。
如果人防车库的管理单位或物业不配合怎么办?
如出现不配合安装自用充电设施问题,应依据京建发〔2014〕238号通知第六条之规定向住建委进行投诉:物业服务企业不配合安装自用充电设施,或向购车人和安装单位收取额外费用的,由各区县住房城乡建设委、房屋管理局责令改正,并可依照《北京市物业服务企业信用信息管理办法》(京建发〔2010〕658号)规定,对物业服务企业和项目负责人分别记1分。情节严重的,将予以公开曝光。
人防为民,在保证人防工程战备效能的前提下,努力为群众提供更加便利的服务。
市人防办回复:在地下人防车位能够安装新能源车充电桩,在安装和使用过程中不得影响人防工程的防护效能。同时安装时应按照《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》和《电动汽车分散充电设施工程技术标准》的要求和规定,履行相关安装程序。
经了解,居民办理充换电设施用电,需携带:1、户主有效身份证明;2、固定车位产权证明或产权单位许可证明;3、物业出具同意使用充换电设施的证明材料;4、非户主办理补充提供授权委托书和经办人有效身份证明,至供电营业窗口办理。
市民可通过登陆广州供电局网上营业厅或各供电营业窗口申请办理。办理充电桩需要物业权属证明和其他材料(如业委会或物管公司同意证明等)。
广州供电局承诺,充电桩(站)报装手续不收取任何费用。但用户需自行委托具备资质的设计施工单位根据供电局供电方案进行设计、施工,所需费用由报装用户承担。
广州申请充电桩(站)材料与流程
1.客户身份证明材料
公司、企业:《企业法人营业执照》、《营业执照》、《组织机构代码证》。
社会团体:《社团法人执照》、《组织机构代码证》。
机关、事业单位、其他组织:《组织机构代码证》;其上级单位(组建单位、主管单位等)证明文件;政府、行业主管部门批准其成立的文件;政府、行业主管部门颁发的有关证照、证明。
居民客户:主要指居民身份证(户口簿)或军人证(现役)或护照或回乡证(台胞证)。
2.物业权属证明材料
一般指《房地产权证》、《房产证》、《国有土地使用证》、《集体土地使用证》、《租用合同》,经房管部门备案的《购房合同》,含有明确房屋产权判词且发生法律效力的法院法律文书(判决书、裁定书、调解书等),房管部门的租簿(《租用房屋凭证》),土地开发证明、规划开发证明、用地批准等由镇街级以上政府部门确认具物业权属证明权限的有效证明文书。
3.其他证明材料
如在小区公共场所,如停车场等,或在泊车位装置电动汽车充电设施需得到业委会(未成立业委会的由物业管理公司代理)的盖章同意。
4.业务办理流程
网上/实体营业厅申请——《供用电方案协议》答复与签订——客户受电工程设计资料送审——申请停电或带电作业——《供用电合同》打印及签订——客户受电工程竣工报验及电能表安装——客户受电工程电子化移交——送电
市人防办通过政府信箱答复,在不影响人防工程战时防护效能的前提下,可以在人防工程内安装充电桩。但严禁随意在人防墙体、底板等防护结构主体上开洞。电缆穿越人防墙体原有套管时,应当做好套管封堵措施。
合肥发布小区车位安装充电桩最新“指南”
为了推动新能源汽车产业和绿色低碳城市发展,6月12日,合肥供电公司公布全市小区地下车位安装充电桩最新指南,对办理时限、供电方式、收费标准等关注的热点进行明确。
前提:需物业出具证明同意使用充换电设施
目前,合肥新能源汽车推广应用完成率全国第一,新能源汽车在机动车保有量的占比全国第一。而且,政府部门还在不断完善政策制度支撑,加速推动绿色出行。未来,合肥新能源汽车的投入将不断加大。
记者从合肥供电公司了解到,随着愿意购买新能源汽车的人不断增加,在家门口小区地下车位安装私人充电设施的需求正与日俱增。
“综合近年来的安装情况,对办理手续进行了简化提速。”合肥供电工作人员表示,今后居民客户只要提供身份证或户口本;固定车位产权证明或产权单位一年以上(含一年)许可证明;物业出具同意使用充换电设施的证明材料;填写充换电设施报装申请表,便可以到附近营业厅或通过“网上国网”APP报装充电设施。
供电公司在受理申请后,将于1个工作日内联系用户,进行现场勘查,提供由供电公司直接供电和由物业公司转供电两种供电方案供市民比较选择。
权责:表后线由用户负责施工和维护
由供电公司直接供电的,就近选择合适供电公司电源点,原则上在电源点所在配电房处就近设置电表箱(产权分界点),具体位置将根据现场情况与居民用户协商确定。需要注意的是,表箱及表前部分由供电公司投资建设,表后线由用户负责施工、维护。
安装完毕后,用户要向供电公司提交竣工验收申请。经公司验收合格后当天启动并完成装表接电工作。
对地下车库供电规划为物业自管供电范围的,市民可与物业沟通,从小区自管配电房接电使用,由物业公司向其转供电。
费用:充换电设施用电执行峰谷分时电价政策
根据国家要求,现阶段居民家庭住宅、居民住宅小区、执行居民电价的非居民用户中设置的充电设施用电,执行居民用电价格中的合表用户电价,每度电比居民生活电价多2分钱。同时,电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时电价政策。
此外,合肥今年还将对全市执行工商业两部制电价电动汽车集中式充换电设施用电实行支持性价格政策,免收需量(容量)电费。
车主申请在小区地下人防车位安装充电桩,需要将施工方案报给区人防办,经审核允许后就可以施工安装。
申请人持人防办开具的相关证明,物业出具的同意使用充换电设施的证明材料、供居民身份证或户口本、固定车位产权证明或产权单位许可证明,向供电营业厅申报新能源汽车充电设施,申请通过后,供电公司工作人员上门,免费施工安装。
人防部门无专门类似人防车位办理充电桩的办事事项,防空地下室平时用作停车位,属于平时使用,如在人防区域设置充电桩不会危害人民防空工程及设施安全或者降低其防护能力的,可根据人民防空工程使用和维护管理责任书(试行)相关内容,经实施防空地下室日常维护管理单位同意后直接向电力等部门申请报装;如在人防区域设置充电桩需对其进行改造的,依据《浙江省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第二十六条、第二十七条之规定,可在政务服务网(温州)“最多跑一次”办事事项中按人防工程改造许可(事项编码:许可-00520-002)事项要求提交申请。
2016年3月,郑州市城乡规划局出台了《关于推进电动汽车充电基础设施规划建设的通知》,其中提出“新建住宅配建停车位应100%建设电动汽车充电设施或预留安装条件,其中不少于2%的车位应与住宅项目同步建设完成充电设施,达到同步使用要求,建设位置应结合小区布局合理安排”。
申请人需要提供身份证、固定车位的产权证明或者车位产权单位的许可证明、物业公司出具的同意使用充换电设施的证明,此外,申请人需要与供电公司签订《电动汽车充电桩使用电协议》,申请受理后,供电公司会到现场查看供电条件,然后进行装表、接电。
个人在自有停车库、停车位,各居住区、单位在既有停车位安装电动汽车充电设施的,均不需要办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。建设城市公共停车场时,也不需要为同步建设充电桩群等充电设施单独办理建设工程规划许可证。
根据《成都市新能源汽车充电设施市级补贴实施细则(暂行)》,有三类新能源汽车充电设施都可申请补贴。
第一类在符合规划的前提下,投资新建并竣工投运的经营性集中式充电站(含换电、无线充电等)。成都市将给予建设投资(不含土地费用)30%、最高500万元补贴。 第二类是个人消费者在本市购买、上牌新能源汽车后,在自用车位安装建设充电桩。成都市将给予每个充电桩600元一次性补贴。 一辆车只享受一次补贴。第三类是利用现有场地,投资新建充电桩群(充电桩数量不低于3个)并竣工投运的,也是享每个充电桩600元一次性补贴。
南通市人防办在“民心专列·政风行风热线”答复由人防工程管理单位对需要安装充电桩的用户进行统计,相对集中在一起规划充电桩安装位置;再请供电部门安排人员到现场对是否需要用电增容进行测算,提出安装方案;最后,人防主管部门安排人员到现场,对用电线路走向以及对战时功能保护提出方案。如果影响战时功能需对人防工程局部进行改造,应当请有人防工程设计资质的单位出具改造图纸,报审批局行政许可后,就可以进行充电桩安装了。也明确了具体的操作方法。
1 . 防雷接地:
工作接地:配电间接地,防护值班室接地,电站发电机的接地。
保护接地:设备房接地,金属线管,电气金属线管,金属桥架(电缆槽盒)接地,金属电动门(电动防火卷帘门)接地,机械车位的接地。
防静电接地:箱接地,输油管接地,卸油车接地。
屏蔽接地:防门的金属门框,救护工程,指挥工程的结构钢筋网,油网滤尘器的接地,人防风水电等预埋管接地等。
基础接地:
1)工作接地及弱电接地接地电阻小于1欧姆。
2)每扇防密门门框角铁用25*4热镀锌扁钢与底板上层钢筋电焊,此上层钢筋与焊接钢筋网应至少有一点电焊连接。如下图:
密闭门:
3)人防配电箱接地引上线,40×4热镀锌扁钢直接引上与配电箱接。
4)设备房保护接地用,由接地网引上-40×4热镀锌扁钢至距地0.3M处预埋镀锌钢板焊接。
5)柴油发电机房保护接地用,由接地网引上-40×4热镀锌扁钢至距地0.3M处预埋镀锌钢板焊接。
6)金属管道等接地用,由接地网引上-40×4热镀锌扁钢至距地0.3M处预埋镀锌钢板焊接。
7)电站燃油设施防静电接地用,由接地网引上-40×4热镀锌扁钢至距地0.3M处预埋镀锌钢板焊接。
2 .电缆(明敷管线)穿围护结构做法:
1)桥架不可直接穿越,要改穿人防预埋管;
2)平战均要使用的电缆或战时使用的电缆必须满足一线一管;
3)仅平时使用,战时拆除的电缆可不要求一线一管
4)临战时(战争爆发前)要根据要求做好防护密闭或密闭处理;
5)平时穿防火分区的电缆要按要求采取防火措施。