我们监理的一个食堂底层4000平方米,共二层8000多平方。因工期特别紧,6 个月的工期,还有三幢1万平方的宿舍楼,9月1日开学。1 月份开始挖土,基础完成接近二月份,因春节下雨,下雪,土质含水量太大,基础埋深有3米,回填了2米后做基础拉梁,为了抢工期,回填土基本没有按规范处理,造成回填下去的2米土大部分成了橡皮土,当时也为了避免地基沉降,上部回填了约30公分的塘渣层,然后用压路机上去压,结果压路机上去了下不来,为了工期现在已经上了一层。
4000多平方的面积,大约想花20万左右的钱控制沉降,控制造价,从长远考虑,是用水泥压密注浆好还是石灰桩好?还有其它更好的地基处理办法吗?
2楼
灌浆固化回填土.做好检测实验.
另,二层结构的模板下脚手架可别支撑在回填土上. 支在基础承台和基坑老土上.
回复
3楼
说的再详细点!
方案 和 费用
回复