10kV高压线跨越铁路,其安全距离是多少?
sixseven2006
Lv.2
2008年04月14日 20:49:38
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
谁做过10kV高压线跨越铁路?其安全距离是多少?
谁做过10kV高压线跨越铁路?其安全距离是多少?
免费打赏
hou48411
2008年04月14日 23:05:15
2楼
(10KV)以前是:铁路上面过电线,线距轨顶7米半。这活多年没有干,新的标准不曾看。
回复
sixseven2006
2008年04月15日 21:11:29
3楼
是7.5m的,刚找到规范,呵呵
回复
hou48411
2008年04月15日 22:31:46
4楼
开玩笑:你不谢谢我?
回复
yzsdd
2008年04月16日 10:45:23
5楼
是7.5米没错,铁路电力施工规范应该有
回复
sixseven2006
2008年04月22日 20:20:32
6楼
小第在此谢过!!!!!呵呵
回复
wjs6157112
2008年04月25日 09:50:37
7楼
工业与民用配电设计手册
架空线与铁路及各种架空线路交叉或接近的要求.
最小垂直距离3~10KV:至标准轨顶7.5米,至窄轨顶6米
最小水平距离小于10KV:最高杆(塔)高加3M
不宜在铁路出站信号机以内跨越
回复
相关推荐
疏散走道尽端到安全出口的距离,是否需要限制?
建筑消防给水
2022-11-17 08:57:56
汽车库、修车库消防安全疏散距离
建筑消防给水
2022-11-16 14:22:54
厂房仓库消防安全疏散距离
建筑消防给水
2022-11-16 14:21:09
住宅建筑消防安全疏散距离
建筑消防给水
2022-11-16 14:14:33
公共建筑消防安全疏散距离
建筑消防给水
2022-11-16 14:11:44
疏散走道-相邻两个安全出口的距离
建筑消防给水
2022-11-16 13:59:53
地下(半地下)建筑的安全疏散距离
建筑消防给水
2022-11-16 13:52:21
相邻两个安全出口的距离
建筑规范
2022-11-15 14:33:22
疏散楼梯开口.直通室外安全出口-与其他门窗洞口安全距离!
建筑消防给水
2022-11-11 09:58:41
公共建筑的消防安全疏散距离
公共建筑设计
2022-10-25 16:09:04
住宅建筑的消防安全疏散距离
居住建筑设计
2022-10-25 16:07:25
厂房仓库的消防安全疏散距离
公共建筑设计
2022-10-25 16:05:15
汽车库、修车库的消防安全疏散距离!
公共建筑设计
2022-10-25 16:03:57
开敞式办公区、营业厅、餐厅-消防安全疏散距离的确定
建筑消防给水
2022-10-12 14:17:50
热力管道距离桥梁的安全距离在哪里有规定?
桥梁工程
2022-09-16 15:00:26
住宅新风取风口与燃气锅炉排烟口安全距离要求
通风排烟
2022-08-08 17:30:48
36张最全最易懂安全距离图
电气工程原创版块
2022-07-25 10:36:25
图说近电作业安全距离(配电篇)
工业自动化
2022-06-22 09:21:01
院子里种花草树木,和屋基保持“安全距离”,别瞎种
园林绿化养护
2022-06-20 10:25:25
油井距离住宅楼安全距离是多少?
建筑规范
2022-06-13 15:31:45
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开