10kV高压线跨越铁路,其安全距离是多少?
sixseven2006
2008年04月14日 20:49:38
只看楼主

谁做过10kV高压线跨越铁路?其安全距离是多少?

谁做过10kV高压线跨越铁路?其安全距离是多少?
免费打赏
hou48411
2008年04月14日 23:05:15
2楼

(10KV)以前是:铁路上面过电线,线距轨顶7米半。这活多年没有干,新的标准不曾看。
回复
sixseven2006
2008年04月15日 21:11:29
3楼
是7.5m的,刚找到规范,呵呵
回复
hou48411
2008年04月15日 22:31:46
4楼
开玩笑:你不谢谢我?
回复
yzsdd
2008年04月16日 10:45:23
5楼
是7.5米没错,铁路电力施工规范应该有
回复
sixseven2006
2008年04月22日 20:20:32
6楼

小第在此谢过!!!!!呵呵
回复
wjs6157112
2008年04月25日 09:50:37
7楼
工业与民用配电设计手册
架空线与铁路及各种架空线路交叉或接近的要求.
最小垂直距离3~10KV:至标准轨顶7.5米,至窄轨顶6米
最小水平距离小于10KV:最高杆(塔)高加3M
不宜在铁路出站信号机以内跨越
回复