图纸简介: 第一次做采暖,请各位批评指正,非常感谢! 附件名:20084141208168631339.zip 文件大小:2814K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

第一次做采暖,请各位批评指正,非常感谢!



附件名:20084141208168631339.zip

文件大小:2814K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zyy686
2008年04月15日 15:03:40
2楼
都没有人留言吗?期待中......
回复
flier_01
2008年04月16日 19:39:59
3楼
我大致看了一下图纸
下面是一点意见,仅供参考
1#住宅
说明
1.规范适用
应为<<地面辐射供暖技术规程>>JGJ142-2004
应为<<住宅设计规范>>GB50096-1999
应为<<河南省集中采暖住宅分户计量设计,安装技术规程>>DBJ41/T052-2003
节能标准虽然有国标,但地方之间执行时间不一,应执行地方标准
<<河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区)>>DBJ41/062-2005
不应使用公建标准
去掉已经废止的北京标准01SSB1
2.浴厕设计温度应为25度
3.塑料管标注其外径Dexx,不应用DNxx
4.过滤器宜使用孔径3mm和60目的
回复
flier_01
2008年04月16日 20:48:25
4楼
地下室平面
5.采暖管道在合适的地方设置固定支架
补偿器布置的位置应考虑固定支架
补偿器应标注型号规格及补偿量,补偿器和固定支架应定位
6.由主管垂直向两边引出分支的“T”型接法
宜改为“羊角”接法
回复
flier_01
2008年04月16日 20:48:43
5楼
一~顶层平面
7.凸窗窗台很低,下面无法布置散热器
8.卫生间卫生器具最好不要删去,散热器应和卫生器具协调
卫生间散热器不宜使用钢制散热器(易锈蚀)
9.厨房应布置一组散热器,否则怎么满足说明中15度的温度
回复
flier_01
2008年04月16日 20:49:22
6楼
大样图
10.散热器安装的大样,标注尺寸有误,标注样式有误(应使用建筑制图的标注方法)
缺少标注
11.热力入口应有热计量表,
过滤器宜设置3~4个,供水管2个(一个孔径3mm在前,一个60目在后)
回水管一个60目(如果用两个一个反装,方便反冲)
12.热力入口供回水管之间应有旁通管(冲洗外网使用)
13.入户装置:将一个锁闭阀换成锁闭调节阀(用于调节)
回复
flier_01
2008年04月16日 20:49:36
7楼
系统图
14.缺少地下室采暖管道系统图
缺少户内系统图(补充后,平面图应增加散热器编号,且和系统图对应)
户内系统图应能和立管系统图衔接
立管系统应能和地下室采暖管道系统图衔接
15.立管系统图与平面图不对照
只有不到20米,立管在中间靠下位置设置一个固定支架即可
不能一根直管道上设置两个固定支架而中间没有补偿措施
16.入户装置是装在楼梯转台上的
立管图应增加楼梯转台标高
标注立管向各户支管的标高
17.立管管径应随流量变化
18.图纸目录应在第一页
19.图纸有错别字
回复
flier_01
2008年04月16日 20:50:02
8楼
车库通风排烟
1.防火规范适用有误
2.有错别字